请教关于350,300厚墙分布筋排数的问题
好天8087
好天8087 Lv.5
2010年11月19日 13:25:23
只看楼主

请教一下,由于剪力墙底部加强区的竖向分布筋的配筋率设为0.6%,因此如果只放两排的的话,竖向分布筋配筋直径较大,如果放三排,则可减小直径至12mm,请问这样可以吗?

请教一下,由于剪力墙底部加强区的竖向分布筋的配筋率设为0.6%,因此如果只放两排的的话,竖向分布筋配筋直径较大,如果放三排,则可减小直径至12mm,请问这样可以吗?
免费打赏
blessing
2010年11月19日 13:41:52
2楼
不好吧,可以把配筋面积说出来让大家帮你配筋
回复
zhanshuxing
2010年11月19日 14:26:07
3楼
:handshake 不好:handshake
回复

相关推荐