密集母线槽搭接排安装
fengping19800
2010年11月19日 11:33:48
来自于工地图片
只看楼主

请大家看看有哪些不合理的地方?

请大家看看有哪些不合理的地方?

IMGP0127.JPG


IMGP0128.JPG

免费打赏
fengping19800
2010年11月19日 11:35:15
2楼
请大家看看哪些地方不合理
回复
fengping19800
2010年11月19日 11:36:30
3楼
请大家看看哪些地方不合理
回复
fengping19800
2010年11月19日 14:48:08
4楼
怎么没有人发表意见呢?
回复
hero_2008
2010年11月24日 12:45:22
5楼
你还没搭接好啊
回复
sunsang12
2010年11月24日 14:29:44
6楼
热缩管很薄怎么确保安装的时候不会搞破
回复
wzhboy79
2010年11月24日 23:09:40
7楼
密集母线槽的热缩套管为什么不分相色?
回复
fengping19800
2010年12月30日 16:21:19
8楼
1、你们见过密集母线槽直线段伸进搭接箱内的吗?看看上述图片你们就会发现!
2、密集母线槽直线段的热缩管可以不分相色,但是需要在外壳上贴上标示,搭接排则是需要分相色的。
回复
afduusqq
2010年12月31日 10:42:33
9楼
你那个那么去接头啊
不是要好多弯弯啊
设计没有考虑好
回复
afduusqq
2010年12月31日 10:44:45
10楼
要是电缆那么都好接,都没有问题
可你那是母线也.
接头是一个问题
回复
zhongguohuo
2010年12月31日 11:24:46
11楼
hahhahahahhahaha
回复

相关推荐