门式钢架
walt19811102
2010年11月19日 08:54:57
只看楼主

两侧与老房子联接 ,那两端可以不可以抗风柱去掉

两侧与老房子联接 ,那两端可以不可以抗风柱去掉
免费打赏
anjia_270
2010年11月20日 10:21:42
2楼
是可以的。之前我也碰到过你这种情况,问了总工,总工说可以的。
回复
yfs007
2010年11月20日 13:03:22
3楼
要看两侧是什么房子,新加结构和原结构的传力情况,不能一概而论.
回复
anjia_270
2010年11月20日 13:39:01
4楼
呵呵,还是斑竹严谨些!~确实是这样,我的是旁边是框架结构,而且完全挡风。并不存在连接,而是分开的。
回复
yfs007
2010年11月20日 14:52:14
5楼
那样到是可以的,之间就象一条缝,如果这条缝宽一点,就可以想PKPK软件处理类似问题一样,用遮挡系数调整.
回复
zalzhangao
2010年11月21日 05:52:23
6楼
如果抗风柱只是起了抗风的作用,现在没有受风当然是可以取消的
回复
wzgll
2010年11月22日 12:33:38
7楼
我认为可以取消
回复
gtx5
2010年11月26日 17:23:45
8楼
:kiss: :kiss: 路过学习中
回复
sdzbchenxi1
2010年12月01日 16:14:10
9楼
如果没有风了,抗风柱当然就可以取消了。本来就是之起传递风荷载作用的。
回复