请问钢结构柱脚地脚螺栓垫板厚度如何确定?
lieri_5
lieri_5 Lv.3
2010年11月18日 20:50:40
只看楼主

请问钢结构柱脚地脚螺栓垫板厚度如何确定?

请问钢结构柱脚地脚螺栓垫板厚度如何确定?
免费打赏
zalzhangao
2011年06月26日 15:25:57
12楼
一般轻钢结构下面的-10mm,上面的-20mm就行了
回复
smallboat1981
2012年04月16日 09:41:03
13楼
基本把各类手册,教材查遍了,只找到冶金工业出版社的工业厂房钢结构手册上有垫板厚度取螺栓直径的0.3~0.5倍,并不小于20mm。现在令我困惑的是其尺寸怎么确定,经验上取100X100左右的钢板有什么参考依据
回复
smallboat1981
2012年04月16日 10:00:24
14楼
是04~0.5倍,上边的写错了
回复
晨曦出发
2013年10月07日 11:18:28
15楼
smallboat1981 发表于 2012-4-16 09:41 基本把各类手册,教材查遍了,只找到冶金工业出版社的工业厂房钢结构手册上有垫板厚度取螺栓直径的0.3~0.5倍 … 不知道在那个规范可以查到啊。
回复
chinalxb
2014年07月31日 09:55:34
16楼
钢结构连接节点设计手册中就有规定。垫片的厚度不宜低于柱脚底板厚度,垫片需要有一定的刚度,才能将螺母传来的反力扩散至柱脚底板,过薄容易翘曲,形成反拱力,造成螺栓的安全度不足。垫板开孔为螺栓直径加2毫米左右,不仅盖住了底板开的较大孔,更避免了在柱脚底板开孔处形成应力集中的现象,所以垫板的厚度不宜低于柱脚底板的厚度。
回复
faintgp
2014年07月31日 12:21:47
17楼
垫板厚度和柱脚板取一样。。。
回复
xdq999
2014年08月01日 09:29:40
18楼
学习了,很好
回复
sod_1999
2014年08月04日 22:47:50
19楼
还是没有人找到,到底规范上哪里有规定,或者应该怎么计算呀
回复
wysjggcs
2014年08月05日 09:00:39
20楼
值得研究一下。
回复
破车的主人
2015年02月12日 10:36:35
21楼
〈工业厂房钢结构设计手册〉P156第1.7条
0.4~0.5d,d为螺栓直径

钢结构节点设计手册P289中,该值为柱脚底板厚度的0.5~0.7倍;

〈钢结构节点设计手册〉P300(埋入式柱脚)中,厚度同柱脚底板的厚度。

个人以为,该值一般情况下的外露式柱脚,垫板的厚度应该取螺栓直径的0.5倍比较安全。至于宽度,应该从几个方面考虑。
一个是钢结构设计规范上,至少得满足1.5d0,其中do为孔径。也就是说,垫板宽度至少得满足1.5*2*do=3*do
其次,由于柱脚底板开孔为d+(5~10mm),也就是说,如果按照这个尺寸,定为10*2+4*厚度+d的话,这个尺寸应该为0.5*d*2+20+d=2d+40
因此,垫板宽度应为max(2d+40,3*do)
当然,如果柱脚底板由于安装施工时“扩”孔了,那就得按照实际尺寸,至少不能让螺栓螺帽从开孔中滑出去吧?这个得酌情处理了。
个人意见,请老师们指点!
回复

相关推荐

APP内打开