室外消火栓的设置
zxh
zxh Lv.5
2002年07月17日 21:56:36
只看楼主

厂区占地面积约法2000平米,室外消防用水量为25L/S,请问室外消火栓如何设置?建规8.3.2规定室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算.那不是可以把两个室外消火栓设置在一起?盼各位赐教!

厂区占地面积约法2000平米,室外消防用水量为25L/S,请问室外消火栓如何设置?
建规8.3.2规定室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的
用水量应按10~15L/S计算.那不是可以把两个室外消火栓设置在一起?盼各位赐教!
免费打赏
lljjxx
2002年07月17日 22:01:16
2楼
你可以设3个消火栓。
回复
zxh
2002年07月17日 22:05:14
3楼
那可以把3个室外消火栓设置在一起?
回复
doctora
2002年07月17日 22:17:37
4楼
保持一定的间距。
回复
lljjxx
2002年07月17日 22:22:43
5楼
距离不能太近,以免出水相互影响。
回复
一水
2002年07月17日 22:25:20
6楼
我认为应该分开一定距离,以利于消防队员操作。并且如室内系统无水泵接合器,应刻设两个就够了。
回复
zxh
2002年07月19日 21:33:16
7楼
多少距离?
回复