这样增设构造柱可行吗?可以的话,具体做法怎么样的?
这样增设构造柱可行吗?可以的话,具体做法怎么样的?
2楼
看样你这是砖混结构,构造柱加设看下2010抗规要求和构造要求。不需要的不要加上去,如果是开发商成本高了,会找你设计人员的。
回复
3楼
谢谢 ,我的意思是图集上看到增加构造柱的方式如图, 我之前这样增加构造柱的方式是否正确呢?
回复
4楼
这样不对吧!
回复
5楼
说的具体点啊:Q
回复
6楼
同意2楼的说法,偶也是最近做了一个砌体加固的,按照10抗震增设构造柱,你的方式可以,只是施工比较麻烦,偶不知道怎么上图,所以只能简单说说了。你那样剔槽做是可以的,只不过要做好支护;也可以将其作在内侧或外侧,与纵墙拉结+混凝土键;也可以做角钢加固。
我都做了,呵呵,第一种方法让施工单位发了牢骚,只不过我的业主不许破坏外墙,所以偶选了第二种做法。仅供参考。
回复
7楼
谢谢6楼的回复 按你这么说 心里就有底了 两种都是可以的 如果没有什么要求 我就按第一种做吧
回复
8楼
我不赞成楼主的做法,那样的话对原结构破坏性太大。还是图集上的方法比较稳妥,
回复
9楼
做好支护措施 再做 也不合理吗 ?
回复
10楼
本人也在学习中。期待高手解答。
回复
11楼
学习了,还没有做过加固设计工程
回复