32层建筑排水能否采用螺旋管进行单排
zzx720120
zzx720120 Lv.2
2010年11月18日 10:45:07
只看楼主

现行的螺旋管(PPI)可做到水气分离(同济大学试验),而现行规范中10层以上需设旁通管。请教:32层建筑排水能否采用螺旋管进行单排

现行的螺旋管(PPI)可做到水气分离(同济大学试验),而现行规范中10层以上需设旁通管。请教:32层建筑排水能否采用螺旋管进行单排
zoukunen
2010年11月18日 21:57:05
2楼
给个明了的主题,方便水友查看,帮你改了
回复
tx
2011年08月05日 00:34:58
3楼
1、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002
4.0.1条,每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外的埋地污水管道。
4.0.1条条文说明,为了保证内螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管连通,必须采用独立的单立管排水系统。
2、《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS 185-2005
关于中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,未明确必须采用独立的单立管排水系统,但在条文说明中有“专用通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为13.4L/s”,也就是可以采用专用通气双立管排水方式了。
这两本技术规程关于“螺旋管”的排水立管形式,规定的差别是明显的。谁说的有理呢?????
回复
whq9317
2011年08月05日 16:40:31
4楼
放心吧,兄弟!我手上有一项目和你情况类似,我选用了双壁内螺旋管加旋流器的做法,没有任何问题。
回复
自来水
2011年08月06日 09:52:08
5楼
《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002 与《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS 185-2005 关于内螺旋排水立管通水能力的规定都已经过时了。
2009版-建筑给水排水设计规范,把特殊单立管排水系统“内螺旋管+旋流器”分为普通型和加强型,其排水立管最大设计排水能力都有具体规定,分别为3.5L/s和6.3L/s.
可查看《给水排水》杂志2011年第06期文章,《《建筑给水排水设计规范》局部修订及最大设计排水能力问题解析》,本文章由《建筑给水排水设计规范》国家标准管理组编写。
内螺旋管的排水立管通水能力应以2009版-《建筑给水排水设计规范》为准。
回复
自来水
2011年08月06日 09:58:52
6楼
应先计算排水立管的流量,对照《建筑给水排水设计规范》表4.4.11确定是否可以采用“内螺旋管+旋流器”排水方式。并确定普通型还是加强型,不是简单的内螺旋排水立管。
回复
自来水
2011年08月06日 10:01:26
7楼
我的回答是否准确,请指教。
回复

相关推荐

APP内打开