请教地下室补风问题
sohotliu
sohotliu Lv.2
2010年11月17日 21:27:59
来自于通风排烟
只看楼主

项目为高层办公楼,地下两层,每层为一个独立防火分区,上下两层通过汽车坡道沟通,设计图纸中设计仅火灾发生时机械补风,那么平时地下室排风时不需要补风吗?如果汽车坡道入口自然补风满足要求,那地下二层的补风又是如何考虑的。请各位专业人士帮助解答一下

项目为高层办公楼,地下两层,每层为一个独立防火分区,上下两层通过汽车坡道沟通,设计图纸中设计仅火灾发生时机械补风,那么平时地下室排风时不需要补风吗?如果汽车坡道入口自然补风满足要求,那地下二层的补风又是如何考虑的。
请各位专业人士帮助解答一下
免费打赏
lcsxhm2008
2010年11月17日 21:39:09
2楼
地下一层,利用车道自然补风。地下二层,机械补风,采用双速风机,火灾和平时共用。
回复
chencong8771
2010年11月18日 10:38:00
3楼
地下一层采用车道自然补风;地下二层采用机械补风,单速风机就行,火灾时的补风量去排烟量的50%,平时通风状态补风就取排风量的80%。两者结合取单速风机就能满足。
另外注明地库排烟按6次/h,排风按5次/h计算。
回复
chencong8771
2010年11月18日 10:46:24
4楼
打错一个字,把取打成了去,抱歉
回复
gtbilly
2010年11月18日 15:56:55
5楼
恩,3楼说得不错。。。言简意赅
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:41:48
6楼
若风机风量取排风量的80%,可以不用双速风机吧,,
回复
wgj1207
2010年11月19日 14:49:07
7楼
3楼说的很好了。补风机风量按4次计算,平时可以满足补风要求,也能满足排烟时的补风要求(需要3次)。
回复
sohotliu
2010年11月20日 16:46:51
8楼
感谢各位专业人士的解答,经与设计沟通,设计说地下二层也无须采用机械补风,解释为地下室负压能满足自然补风的要求,补风通路阻力小。这种解释是否合理呢?
回复
litaoluck
2010年11月21日 15:03:48
9楼
地下一层利用车道可解决平时与排烟补风,地下二层需要设平时兼排烟补风系统
回复
aquan888
2010年12月07日 19:51:03
10楼
地下一层,利用车道自然补风。地下二层,机械补风,火灾和平时共用。
回复

相关推荐

APP内打开