这是公司的一次技术比武试题 不需要忒严谨 能实现功能就行有一对常开按钮 一对常闭按钮 两个接触器 一个时间继电器 一个中间继电器 辅助触点若干用上面的元器件 实现以下功能A泵启动以后B泵才能启动 B泵停八秒后 A泵停止[ 本帖最后由 szz0371 于 2010-11-17 20:56 编辑 ]

这是公司的一次技术比武试题 不需要忒严谨 能实现功能就行
有一对常开按钮 一对常闭按钮 两个接触器 一个时间继电器 一个中间继电器 辅助触点若干
用上面的元器件 实现以下功能
A泵启动以后B泵才能启动 B泵停八秒后 A泵停止

[ 本帖最后由 szz0371 于 2010-11-17 20:56 编辑 ]
免费打赏
szz0371
2010年11月17日 21:19:10
2楼
没人应答嘛 找个问题 困扰了我好长时间
回复
szz0371
2010年11月20日 09:05:26
3楼
有破解的 告诉俺一下啊
szz0374@163.com
回复
tiancyj
2010年11月26日 14:47:40
4楼
未命名.jpg不罗嗦,直接上个图
回复
tiancyj
2010年11月26日 14:52:37
5楼
KA1为KA,写错了.KM1控制A水泵,KM2控制B水泵,在KM1吸合后,触点KM1吸合,这时候KM2才能够吸合.KM2停止时,延时开关按设定值8秒后动作,KA动作,切断KM1回路
回复
szz0371
2010年11月28日 10:26:38
6楼
回家一周 没想到 有人作答了 谢谢
不过 我 感觉你设计的 有缺陷啊 怎么没见时间继电器的线圈 它是怎么动作的
回复
tiancyj
2010年11月29日 17:19:35
7楼
用时间延迟触头
回复
zjp19730727
2010年12月10日 14:23:08
8楼
呵呵:) :) :)
回复
zjp19730727
2010年12月10日 14:27:55
9楼
KM1都不会动吧?看KT触点的符号是通电瞬时断开断电延时闭合吧!:L
回复
zjp19730727
2010年12月10日 14:31:01
10楼
还没启动时KA已经闭合KM1还能启动:L