第一震型为扭转 高手帮忙 有图
mcpole
mcpole Lv.4
2010年11月17日 13:48:15
只看楼主

四层框剪,首层5600,其余3400,每个房间尺寸大概5000x6000。各个构件尺寸如图。pkpm算出来第一震型为扭转,2,3震型是平动。这内外刚度也没什么可以调的空间了啊。请高手指点,怎么操作!

四层框剪,首层5600,其余3400,每个房间尺寸大概5000x6000。各个构件尺寸如图。
pkpm算出来第一震型为扭转,2,3震型是平动。这内外刚度也没什么可以调的空间了啊。请高手指点,怎么操作! xl.jpg

xl.jpg

mcpole
2010年11月17日 13:49:33
2楼
当然四层的不知都差不太多的
回复
sxxterran
2010年11月17日 13:59:16
3楼
4层结构要做框剪吗?你把剪力墙改梁看看
回复
monkat
2010年11月17日 14:00:17
4楼
1、电梯间改用实心砖填充墙
2、四角加剪力墙
3、中间框架梁最好贯通
回复
fjftyj
2010年11月17日 14:09:36
5楼
同意前几位的意见
问题就出在那个电梯井的剪力墙,取消了吧。毕竟放在中间不对称的位置,而又拥有太大的刚度,不太合适。
回复
mcpole
2010年11月17日 14:16:23
6楼
我也不想做框剪啊,甲方钱多没办法啊,丢了一句不要考虑经济的问题
回复
fjftyj
2010年11月17日 14:22:26
7楼

不考虑经济问题那还不好办,四周能放剪力墙的地方都放上,就搞定了
回复
caiy12
2010年11月17日 14:39:38
8楼
这个如果按照框筒做,电梯井是否符合规范要求的大小,最好把电梯井剪力墙取消,直接做框架结构,不然比较不合理!
回复
hvanghai
2010年11月25日 11:33:14
9楼
第一周期扭转主要原因是结构中部过刚,外围较柔,可做如下处理:
1.电梯间改用实心机砖砌筑,地下做混凝土基坑,以减小中部刚度;
2.四角框架柱改为400X400,外墙X方向框架改为600高,保证窗顶同高。
3.5MX6M板宜做次梁分割,电梯左侧框架柱应做Y向框架梁拉结,重新布置此处次梁。
回复
boris119
2010年11月25日 12:53:52
10楼
第一周期是扭转周期,说明结构质量中心和结构刚度中心偏离较远,形成扭转效应,该工程应调整结构刚度中心与质量中心相近,注意加强外围结构刚度,这样对扭转刚度帮度很大,可减少结构的扭转效应。
另外,才4层的房子选用框剪结构,如果楼电梯偏置的话,结构刚度非常不均,不利于结构抗震,做全框架结构也可以的,井道地下井坑做混凝土,上部采用围护墙体砌筑也是可以的,如今的很多工程都是这样做的。