中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)
lidongy_cosl
2010年11月16日 23:01:53
来自于制冷技术
只看楼主

国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:

我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?

[ 本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
免费打赏
neonccn
2011年01月22日 10:03:53
62楼

非常同意这个分析....84KW机器配这个风量太小了
回复
meichiguonaidehai
2011年01月23日 23:09:17
63楼
风阀,或是防火阀,是否完全打开
回复
o05110202
2011年01月29日 21:18:50
64楼
一台5P分体柜机,室内风量都2000m3/h左右啦!84KW会不会少风量?
回复
hu471506014
2011年01月30日 20:26:00
65楼
我觉得也是低温制冷可以关停一部分风机,这个可以随高压的压力控制,我们特灵的机组就是这样的
回复
airclimasia
2011年02月01日 10:23:34
66楼
学习呢,继续关注。
回复
airclimasia
2011年02月01日 10:23:58
67楼
学习呢,继续关注。
回复
xueshanfeitu
2011年02月01日 11:46:53
68楼
就是两个原因:1、制冷剂充注量太大,2、蒸发器效果太差。首先这个风量是不够的,先增加风量再观察。84KW的制冷量约需要16000m3/h的风量。
回复
qaz-123456100
2011年02月01日 16:48:17
69楼
结霜有两点。一是室内机换热不好,二是氟利昂少了,我遇到这样的问题,就这样解决好的
回复
fang828151
2011年02月02日 19:30:22
70楼
要按常理是
一室内热泪盈眶交换不好。
二供液过多。
三膨胀阀失灵
四吸汽量过大。
回复
adingkgb
2011年02月02日 23:50:25
71楼

这热泪盈眶是啥意思???
回复

相关推荐

APP内打开