PKPM中的计算原理
mushroom715
2010年11月16日 16:37:38
只看楼主

大家看看以下文本中弯矩和轴力 ,混凝土柱子高8米,bXh=350X500 混凝土C25 钢筋用二级。根据这文本中的弯矩和轴力算出来的配筋只要400多,而PKPM它计算所得为八百多.然而受力不一样PKPM算出来的配筋还是不一样的.这个是什么原因 请高手请教!下面为PKPM中的构件信息三、构件设计验算信息 * Asc --- 柱角筋面积 * * Asx --- 柱B方向配筋 * * Asy --- 柱H方向配筋 *

大家看看以下文本中弯矩和轴力 ,混凝土柱子高8米,bXh=350X500 混凝土C25 钢筋用二级。根据这文本中的弯矩和轴力算出来的配筋只要400多,而PKPM它计算所得为八百多.然而受力不一样PKPM算出来的配筋还是不一样的.这个是什么原因 请高手请教!

下面为PKPM中的构件信息

三、构件设计验算信息

* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱B方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱H方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

Asxt = 873.7 N = -174.90; Mx = -0.0; My = 14.2;
Asyt = 815.9 N = -174.90; Mx = -0.0; My = 14.2;
Asxb = 844.8 N = -174.90; Mx = -0.0; My = -29.4;
Asyb = 844.8 N = -174.90; Mx = -0.0; My = -29.4;
Asvx = 167.0 N = -166.17; Vx = 0.0; Vy = -0.0;
Asvy = 167.0 N = -166.17; Vx = 0.0; Vy = -0.0;
JCJC = 0.0

NUc = -133.8 ; Uc = 0.07 ; JUc = 0.00

9)LNCV50WTP1D[{JY][%3AB.jpg

免费打赏
xjwhs20092009
2010年11月16日 20:45:39
2楼
很好,以后能用到,先下了
回复
junge-no.1
2010年11月17日 18:46:59
3楼
很好,很好!
回复

相关推荐