以前一直画些小的工程零碎的工程,最近接触了一个大的工程,结果在设计中发现了很多问题需要和结构等专业配合,我先说我知道的一些,希望能抛砖引玉,请高手们多多指点。1、排水管出外墙估计设计院的同志们都知道要预留防水套管,不过我一直做室内,这个问题一直不清不楚,直到这次才狠狠补了一把课,不过不清楚的东西还是很多,请大家指点,从设计院的工程师那里我知道,所有排水管出地下室外墙的时候要安装防水套管,一般比管道大1~2号,基本上两个套管管心间距500差不多够用,不过具体还是根据管道大小参考图集及安装,我一开始间距就留少了。
以前一直画些小的工程零碎的工程,最近接触了一个大的工程,结果在设计中发现了很多问题需要和结构等专业配合,我先说我知道的一些,希望能抛砖引玉,请高手们多多指点。
1、排水管出外墙
估计设计院的同志们都知道要预留防水套管,不过我一直做室内,这个问题一直不清不楚,直到这次才狠狠补了一把课,不过不清楚的东西还是很多,请大家指点,从设计院的工程师那里我知道,所有排水管出地下室外墙的时候要安装防水套管,一般比管道大1~2号,基本上两个套管管心间距500差不多够用,不过具体还是根据管道大小参考图集及安装,我一开始间距就留少了。
2、排水管穿梁
一般而言排水是从梁下走的,但是有必要的时候还是得穿梁,我就直接按坡度定了穿梁管高度,可是现在才知道,穿梁的预留孔洞应该在梁中间,有个具体范围的,这个要跟结构核实是否可行。
3、为了保证排水管出建筑外墙的时候埋深不至于太深,可以让结构对地下室顶板做部分降板,这样排水管就可以从板上走,不用因为走板下不得不穿梁或者不穿梁但导致管道出去的时候埋深很大。
4、地下室的集水坑大小问题,可以根据标准图集上确定,不过目前看来普通小集水坑1.4米的宽度保证维修之类的比较方便,集水坑可以面积大一点(不要担心不好看这个问题,一定保证够用),但深度就尽量浅一点,以免碰到结构打的桩基础之类的,另外长边要靠墙做,这样方便安装。
5、分散的管道尽量集合到一起,方便做管井包装,管道上下注意不要碰到结构梁
6、管道管顶距离顶板至少100~150的距离,这是为了方便安装(管道连接有接口)
7、初设时候很重要,一定要确认自己需要的管井是否合理,不够不合理立刻提出,不要怕沟通麻烦,一定让建筑调整,要不然后面就麻烦了。
8、结构图纸、建筑图纸、剖面图纸,总之牵涉到管道是否可以走,走的位置是否可行的图纸都要到手,结构图纸一定要仔细看的,弄清楚所有的梁高,降板的高度,厨房、室内花园这种地方一般都有降板,要考虑降板后自己的管道是否还可以从梁下走。
9、建筑图上有玻璃门窗、天窗的地方将该图层改成特别的颜色,画的时候注意这些地方时候需要避开。
10、消防电梯要做集水坑排水的,这个集水坑的位置要么自己确定要么找建筑确定好,我一开始出了一个问题--居然没发现有两个消防电梯,建筑也根本没考虑留集水坑的位置,还好后来再看图纸的时候发现了,建筑也做了一些调整,给了合适的集水坑位置。
11、人防区域确定清楚,那是人防设计院画的,就不要画了,如果有管道要穿人防区,需要跟人防沟通。
12、厨房和放隔油池的隔油室间距不要太远了,这个可以跟建筑提出的
13、管道不可以穿强电弱电的房间的,所以发现建筑设计有用水点在电房上面的立刻提出来不要拖着等他们改。
14、发电机房不可以穿水管的,所以画的时候,注意把这个房间标出来,我之前出过一个问题,发电机房太大,我没注意到他的范围,管道居然从中穿过去了。
15、地下室的不同防火分区至少有一个集水坑排水。
16、排水管不可以走给水泵房的,这个问题发现了,一定要解决,要么修改建筑,要么管道要包起来。
17、食品库也是不可以走排水管的,找建筑做修改
18、排水管不宜太长的,不要因为别人的意见减少管道,把相隔挺远的管道合并到一起排出,麻烦多多,排水效果也不好,要坚持自己的意见,怎么好怎么做。
19、管井不要嫌多,需要的时候一定要说,机房也是个可以走管的好地方,没有地方走管看看附近有没有机房从机房走。
20、排水管出墙的位置也要有所考虑,是否会导致检查井做到酒店大门口了?这样的话的尽量避开,相邻的排水管的尽量在室内的时候走到一起来并排排出,不要东一根西一根,这样可以减少室外检查井。
21、排水管走室外的时候注意是否碰到埋地的排烟管,是否从柱子下面穿越了等等。
暂时先想到那么多吧
这些东西对在设计院工作的前辈们来说大约都是很常识简单的东西,很多初入行的不在设计院工作的同学都不是很清楚,我就在很多与结构、建筑等专业的配合方面存在知识空白点,非常希望高手将知道的与大家分享,不要因为太简单太常识就不说啊,说不定解决了困扰我们这些人很久的大问题。
现在我知道的这些东西都幸亏配合的设计院工程师告诉我,真是非常感谢她,很好的工程师。
2楼
1.套管间距一般400就可以。
2.穿梁应在1/3处。
4.集水坑深度也是有要求的,潜水泵一般都比较高,而且要保证启停水位。
10.两个消防电梯底坑可以串联。
:loveliness:
回复
3楼
谢谢,刚刚入行,在拿同事的一个大型地下车库练手,给了我很多启示
回复
4楼
:victory: 谢谢前辈分享,我收藏了啊。
回复
5楼
谢谢2楼的分享,今天刚刚跟工程师确认了,穿梁位置是三分之一处,既梁的上三分之一和下三分之一都不合适穿。
设计集水坑的时候确实要特别主要考虑水泵的大小,这个或者参考标准图集或者参考样本,总之一定要确认最低水位停泵水位以及水泵的尺寸大小保证安装和维修,按照标准图集提供的尺寸稍加大一些比较安心。。。我之前设计的集水坑大小跟标准图集一样,设计院的工程师要求我都改大了一圈,大约这样施工维修更方便。
楼上的在做地下车库吗?我把我知道的一点也说出来,不过也未必完全正确,也希望知道的高手们多多指点。
1、
地下车库敞口入口的地方要做一道排水沟,进车库的地方再做一道排水沟,之间是否还需要可以根据要求选择,雨水量的计算要根据车库入口敞口面积及侧墙二分之一面积计算。
进入车库内后,如果不涉及穿人防的管道,车库内可以做地漏排水(车库做水沟不是太好,不太卫生),大约10~15米一个地漏,地漏做在车轮不会压到的地方(就是车位中间),根据排水管坡度大小,在附近做集水坑收集地漏排水,大概几个地漏一个集水坑?由于我这次没有做,就不知道了,总之可以根据计算选择合适的集水坑位置及数量。
2、
如果地下车库有两层,并且地下二层是人防区域,那地下一层的车库就不可以做太多地漏了
问下人防,尽量少做或不做地漏,用排水沟排水排到出人防轮廓线的地方做集水坑排水,如果实在不能保证坡度需要做地漏,地漏采用防爆地漏,并且选择较小的DN75,我这次人防那边是这样要求的,只做了四个DN75防爆地漏,然后在车库周边做了排水沟。
3、
车库如果不涉及洗车,只要做集水坑就够了,但这次酒店的车库虽然没有洗车,但全部要求集水坑前做隔油池,车库隔油池有标准图集可以选用,用最小的那个就可以了。。。我开头不知道,自己拿着规范算了半天画了个巨大的隔油池,不过最好自己还是计算下,这样安心,按两个水龙头的水量计算差不多吧,我做的时候隔油池底和集水坑底高度一样,不过后来看到人防设计院做的,集水坑的坑底比隔油池的池底深一点点,也许是他们计算如此,也许这样结构好做?这个我不是很清楚了,提出来供大家学习。
如果还有更好更合理的方法,请高手指点^^
回复
6楼
想到什么说什么吧,酒店还在做,我把我以前完全不知道但现在才知道的东西说出来供大家学习,也希望高手多多指点,有不合理的地方提出来。
1、酒店室外的排水管车行道下的话,应有0.7米的覆土,但实际并不能保证,这种情况我之前考虑的是加钢套管,还有做管沟之类的考虑。。。这都是见的少的结果啊,总之做到中途我翻别人的图纸偶然发现有一个地方解决这个问题,就是做混凝土包封加固,后来我也问了一些同事,出图的时候就统统改成管顶覆土小于0.7米,应做混凝土包封加固,我在群里也问了一下,别人的意见是这个比加钢套管便宜,不过这种做法是否普遍合理好用,还有什么要注意的地方,就还请高手多多指点。
这个的资料不是很多,有一个标准图集可以查95S516
我也还在学习中,请大家一起讨论。
2、化粪池的选择我当初也折腾了很久,不过后来才知道有成品化粪池啊,现在玻璃钢化粪池用的挺普遍,业主也在中途特别要求我们选用可以直接用车抽取污泥的那种化粪池,就是玻璃钢了,这个都有专业厂家提供,可以在网上寻找厂家请他们提供专业意见。
3、五星酒店一定污废水一定要分流,要不化粪池会大的要命,做这个酒店的时候我们开头考虑分流,结果业主嫌弃管道多让我们合流。。。结果改来改去还是要分流,也请大家注意,做设计我们一定要坚持做最好的,不要轻易被人说动。
4、机房的废水是要排到室外废水检查井的,我因为听说冷凝水排到雨水井,就把机房废水排到雨水井了,这个经过确认,只能排废水井,当然也只有这样保证没事,如果有不知道的同学吸取我的教训吧。
5、阳台地漏的排水必须间接排,这个可真不知道怎么做好,我想过排到室外雨水口,但有人说这样也不算间接,最终页不晓得怎么做好。。。因为阳台都在设备交换层以上,我最后就把所有阳台的排水收集到一起。。。。排到机房的排水沟了,也不知道审图可否通过,也请高手们指点,阳台的雨水如何实现间接排水的。
回复
7楼
:victory: 谢谢哈,你的指点对我帮助很大,指教我都收下了,呵呵
回复
8楼
我最近也在做一个酒店,问题真的很多很复杂,专业之间配合也很困难,好好学习一下。
回复
9楼
这个可以看看
回复
10楼
接至雨水口,可以算是间接排
你这个把阳台雨水排至机房水沟的做法,个人觉得不是很好,有隐患的
[