请问三通阀局部阻力系数是多少,正在设计一个宿舍楼采暖,采用的是单管上供下回跨越式系统。
请问三通阀局部阻力系数是多少,正在设计一个宿舍楼采暖,采用的是单管上供下回跨越式系统。
2楼
等待高手回答~~~
回复
3楼
:Q 没有人回答吗?谢谢大家了
回复
4楼
这个一般查不到吧,要么看看样本有没有。
或者估一个算好了,比如用3来算。
回复
5楼
建议多翻一下设计手册,这个是根据管径查出来的,遇到问题先在手册上找,这是基本的方法!
回复
6楼
当然翻过手册了,正式因为手册上没有才请教大家的
回复
7楼
据说比截止阀阻力都大,网上也搜不到。
回复
8楼
当然翻过手册了,正式因为手册上没有才请教大家的
回复
9楼
期待关于局部阻力系数更好的回答
回复
10楼
KV值,KV表示的是阀门的流通能力,其定义是:当调节阀全开时,阀门前、后两端的压差ΔP为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h或t/h计。
例如西门子的VXF41.50三通阀,KV值为31,则是在压差为100Kpa时的流量为31m3/h,那么流量的平方和压差成正比,则在正常流量为 8m3/h时,三通阀门全开的压力降为6Kpa,局部阻力系数约为8.3
回复
11楼
学习中
回复