10变电所的接地问题,困惑中!
lampard2010
2010年11月15日 20:34:05
只看楼主

关于10kv变电所室的接地,是否只要在室外敷设一圈扁钢作为接地网,然后所有设备的外壳,变压器的中性点,变电所的防雷引下线与此扁钢接地网连接就行了,变电所室内是否还要留有几个接地点(从接地网引上地0.3与预埋件连接)?

关于10kv变电所室的接地,是否只要在室外敷设一圈扁钢作为接地网,然后所有设备的外壳,变压器的中性点,变电所的防雷引下线与此扁钢接地网连接就行了,变电所室内是否还要留有几个接地点(从接地网引上地0.3与预埋件连接)?
免费打赏
lingxuct
2010年11月15日 21:03:49
2楼
给楼主设想一下:10KV变电所有12台开关柜可安装的位置(大小),低压开关柜24台加二台变压器(油变二个变压器室),再一个值班室。这样,建筑物有三排开关柜加一个值班室,0.8X12+2+4=15.6(按18米计),高压室2米柜深+柜前3米+柜后1米=6米,低压室1米柜深X2+柜间2.4米+柜后2米=6.4米,三道墙厚按1米计算,总宽13.4米,总长度18米,加变压器室长6米,全长24米。值班室内放监控屏和直流屏,加上值班操作台和火灾报警等。

接地系统:防雷接地用建筑物立柱主筋和地梁主筋并与室外人工接地网连接,人工接地网离建筑墙外沿3米处围一圈,四边各向室内引入(24米一边引入4条,值班室一条,配电室三条),13.4米一边在值班室侧引入二条(一直引到配电室内),变压器室引入四条(二条为变压器的工作接地,二条为保护接地至配电室)。防雷接地的立柱主筋与接地网在地下用扁钢连接,在墙面离地0.35米引出测试点。

防雷接地立柱主筋引到房顶至屋檐雨水沟外沿钢筋并伸出水泥上面150mm,用Φ12镀锌圆钢把雨水沟外沿伸出的钢筋焊接(沿雨水沟围一圈),再在屋顶长度方向中间(纵向)焊一根Φ12镀锌圆钢,与这钢筋垂直方向(每隔8米)焊二根Φ12镀锌圆钢。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-15 21:11 编辑 ]
回复
zhuxin001
2010年11月16日 11:14:23
3楼
很全面,佩服!
回复
99xiong2008
2010年11月16日 11:31:43
4楼
具体情况你可以参考图集04DX003第66页(变配电室接地平面图)!上面有详细的画法!!
回复
edgal
2010年11月16日 13:25:44
5楼
按照2楼的兄弟说的 但是在室内如果加装一圈地网便于测试和试验,及其操作时的接地等防护 还是有必要考虑的
回复
lingxuct
2010年11月16日 16:59:21
6楼
那是室内地面以上的接地系统,我没说这部分,只说了室外和室内地下部分,且人工接地体垂直部分也没说清楚。
回复
badddx
2010年11月16日 18:32:29
7楼
很好嘛:) :)
回复
caiqiang1227
2010年11月16日 19:32:11
8楼
可以,但要满足接地电阻要求
但是为何不利用建筑钢筋做接地体?按规范,应优先利用柱子基础钢筋
回复
lampard2010
2010年11月16日 19:50:11
9楼
室内的扁钢接地网是必须要加的吗?
回复
yan520axin
2010年11月16日 22:12:19
10楼
受教了,谢谢2楼
回复
bdliuhj
2010年11月17日 06:55:58
11楼
受教了,很全面,佩服!
回复