郁闷了,是我错了还是甲方错了!!!!!!!!!!
han3616
han3616 Lv.4
2010年11月15日 18:56:25
只看楼主

小弟学艺不精,想请教各位一个问题!小弟最近做了一个市政排水的设计,污水和雨水,先说污水吧,建筑给我了该地区的建筑密度,28%,按30平米算,我计算得出的人口密度为每公顷94人,该去大概有190公顷面积,规划为生活区,我算的污水总流量才60L/S左右,用600的管就够了,可是甲方要求做最小800的管,这是为什么啊,做成800的管,前面的流量都那么小,我在水利表上都查不到800的管上有那么小的流量,我用的是钢筋混凝土管,800的管坡度刚怎么办,问过甲方,甲方说最小按0.08%的坡度能用,请问大家,是不是这样?还有工厂的污水该怎么算,正在扩建,工厂又没有建,那么工业废水该如何来算(污水道路两边都布置管线)

小弟学艺不精,想请教各位一个问题!
小弟最近做了一个市政排水的设计,污水和雨水,先说污水吧,建筑给我了该地区的建筑密度,28%,按30平米算,我计算得出的人口
密度为每公顷94人,该去大概有190公顷面积,规划为生活区,我算的污水总流量才60L/S左右,用600的管就够了,可是甲方要求做最小800的管,这是为什么啊,做成800的管,前面的流量都那么小,我在水利表上都查不到800的管上有那么小的流量,我用的是钢筋混凝土管,800的管坡度刚怎么办,问过甲方,甲方说最小按0.08%的坡度能用,请问大家,是不是这样?还有工厂的污水该怎么算,正在扩建,工厂又没有建,那么工业废水该如何来算(污水道路两边都布置管线)

再说雨水吧,雨水我不知道为什么我算出的数据都那么大,起点的管段都是800,最后还有1600的管子,并且雨水也是道路两边都布置,我算的应该是大了吧,可是我是按书上例题的套的,道路和道路之间围成的的汇水面积分成4分,流到邻近的雨水管道,可是算出来的管径最小800,甲方提供的是800、1000的管,说1000的管能用,小弟新人,学艺不精,恳请各位师傅赐教!!!

小弟新人,学艺不精,恳请各位师傅赐教!!!


这到底是怎么回事,感觉甲方应该有经验才会这么说的,可是甲方也太……不明白……
免费打赏
yuhouji
2010年11月15日 19:27:29
2楼
1,先说800的管子坡度为0.08%还是可以的。排污管的坡度有时随地形的变化大小,零活处理,不能死照规范办,如果非要按规范办,没准就会有跌落井出现,总之排污的原则是能拍出污水才行。
2,关于管径的大小,我认为还是稍大一点好,房地产开发工程牵扯的因素太多,出了问题还是设计人员的错。不值得!:handshake
回复
han3616
2010年11月16日 08:33:21
3楼
800的管子坡度为0.08%是可以,可是流量这么小,很多管段的流量都小于10L/S,用800的管坡度0.08%流速该多小,不怕排不出去吗,道路两侧都有污水管道,都是800的,很不解
回复
han3616
2010年11月16日 08:43:30
4楼
800的管子坡度为0.08%,怎么能保证最小0.6M/S的流速?
回复
scxiao
2010年11月16日 10:20:49
5楼
市政污水管道,你就要晓得你收集范围的人口数及服务的面积,计算出比流量。然后根据每段服务面积来确定每段管道的大小,管道的管径和坡度应根据流量、流速来反复校核确定。关于坡度问题,你计算后的流速满足大于0.6m/s就OK。在像四川的平原地区这个值可以缩小到0.5左右。
如存在近、远期或者你的管道是截流式合流制时,你应该有近期或者雨季的计算表复核。

关于雨水方面,首先你得确定你做的区域的暴雨流量计算公式。然后根据公式及服务面积来计算每段管道的各项参数。雨水是地面收集时间一般按10分钟算,是按满流。

像楼主你说的起点为DN800的管子,除非你是主干道上的主干管,否则你太吓人了。。。

还有像你说的业主有什么要求,这些一般各个地方都有地方政策,用管材方面也有限制,尽量去满足当地要求。
回复
wooo21
2010年11月16日 10:40:58
6楼
污水管D800的管偏大;
工厂的污水,要按工厂类型来分,不同工业用水是差太多,要调查才定确定。或者先按工业区性质确定。
雨水管D1000的可能偏小。
最好你编个计算书,好有设计依据。
回复
han3616
2010年11月16日 11:10:24
7楼
比流量*服务面积,我看过计算了,比流量*服务面积实际上就是按 人数*每人排除的污水量
甲方规划这里是生活区,工厂都规划在另一个区域,人口密度小,污水量也很小,用800的管充满度连0.2都不到,坡度不知道该如何找,规范上说,在设计充满度的情况下,流速应不小于
06M/S,要是没有达到要求的充满度呢,流速小于0.6是不是也可以?比如5L/S的流量,我用800的管0.08%的坡度,流速大概不到0.3,这样可行吗?
雨水管我用软件算,算出来也是很大,比手算的大,不知道原因
回复
seek
2010年11月16日 11:14:39
8楼
总体把握原则,局部灵活处理,参数留有余量,OK?
回复
yf9528
2010年11月16日 11:56:52
9楼
雨水计算雨水计算雨水计算

道路红线 15米 单侧

[ 本帖最后由 yf9528 于 2010-11-16 11:58 编辑 ]
回复
han3616
2010年11月16日 15:10:00
10楼
参数留有余量,要考虑哪些余量,这里人口密度比较小,可以把人口密度考虑大一些,地下水渗漏?长远发展的话,这里应该不适合,因为附近有河,还有污水主干管,在新建住宅的话,可以在新设计出一条管网接在主干管上,这里是生活区,工厂都规划在其他地方了,一般设计的使用年限是多少,我看其他的设计说明些着20年,人口密度从实际94人直接设计成350人算很大吧
回复
shenjianfeng456
2010年11月16日 16:58:00
11楼
水管D800的管偏大;
工厂的污水,要按工厂类型来分,不同工业用水是差太多,要调查才定确定。或者先按工业区性质确定。
雨水管D1000的可能偏小。
最好你编个计算书,好有设计