前提:对农村电网进行改造,由变压器为各户配电,现在各街道房屋的供电都采用三相四线架空敷设,(进各户时采用单相供电)这样的话,进户分配时只要做到三相均衡即可。问题:1.这个架空的三相四线中的零线与相线截面积相同还是让零线为相线截面积的一半?2.我原本选的是零线为相线的一半,可看到低压架空线路设计安装规范中规定:在三相四线制供电系统中,零线宜与相线截面积相同。我现在该如何来选线呢,是四根线相同还是不同?
前提:对农村电网进行改造,由变压器为各户配电,现在各街道房屋的供电都采用三相四线架空敷设,(进各户时采用单相供电)这样的话,进户分配时只要做到三相均衡即可。
问题:1.这个架空的三相四线中的零线与相线截面积相同还是让零线为相线截面积的一半?
2.我原本选的是零线为相线的一半,可看到低压架空线路设计安装规范中规定:在三相四线制供电系统中,零线宜与相线截面积相同。
我现在该如何来选线呢,是四根线相同还是不同?
初接触这一块,对此没有一点的实践经验,希望大家多多帮忙!谢谢
12楼
视情况而定,
回复
13楼
应该相同,要按规程设计
回复
14楼
应该相同,农村配电有漏电保护器
回复
15楼
就楼主说的情况,截面必须相同。
回复
16楼
对有很多220V负载用户的供电线路,N线应与L线同规格。
回复
17楼
对于生活用电,零线必须与相线同切面,对于工厂线路,零线可以减一半。
回复
18楼
对于住宅用户 强烈建议楼主用四等芯 也就是零线和火线一样的截面积
回复
19楼
宜表示一般情况应相同,在三相四线系统中尤其是架空线截面相同为好,造价相差不大,在电缆系统总若无谐波影响,中线可以按不少于相线一半选取,不过在目前的投资相交宽裕的情况下还是一样为佳。
回复
20楼
对有很多220V负载用户的供电线路,N线应与L线同规格。
回复
21楼
按本人这么多年的外线施工经历,还是N与L相同为好。
回复