居家配电问题(租房碰到问题)
zedel
zedel Lv.2
2010年11月15日 15:58:25
只看楼主

如图:1.RCD推上后,Q5微断跳闸(不理解)2.Q5推上,RCD跳闸(可以理解)微断为施耐德vigi 16CRCD 是施耐德 2P 16A +漏电保护装置现在已经把互串N线找出并剪掉,也不再跳了,只是不知道第一种现象,怎么理解

未命名.JPG
如图:
1.RCD推上后,Q5微断跳闸(不理解)
2.Q5推上,RCD跳闸(可以理解)

微断为施耐德vigi 16C
RCD 是施耐德 2P 16A +漏电保护装置

现在已经把互串N线找出并剪掉,也不再跳了,
只是不知道第一种现象,怎么理解

未命名.JPG

免费打赏
njanqun
2010年11月15日 16:03:51
2楼
是不是Q5和RCD的零线火线有一个接反了
回复
zedel
2010年11月15日 16:10:37
3楼
不存在接反的问题,谢谢
回复
hero_2008
2010年11月15日 16:12:24
4楼
微断跳闸只能是短路,这种跨接是有错误的。
回复
zedel
2010年11月15日 16:15:12
5楼

对,我知道是错误的。后来查到是Q1下N和Q5串在一起了。现在剪断就好了,只不过不理解第一种现象。既然是RCD检测到漏电,还是RCD推不上去。为什么Q5就跳开了,RCD不跳

[ 本帖最后由 zedel 于 2010-11-15 16:16 编辑 ]
回复
qsj985
2010年11月15日 17:27:22
6楼
学习了
看一看
回复
ccccyq
2010年11月15日 18:37:27
7楼
不可思议,是否Q5开关质量有问题?
回复
dianhuang
2010年11月16日 08:33:10
8楼
:L :L :L 不可思议拉
回复
z425286480
2010年11月16日 09:40:45
9楼
学习了
看看
回复
wangxf
2010年11月16日 14:24:06
10楼
反正漏电断路器下方的零线不能和右方的零线连接起来!
回复
wu002
2010年11月16日 18:24:20
11楼
两个漏电保护器,不允许共用零线,这样开关是合不上的,你把Q5跟Q1线断开的话,那肯定正常了,学习下漏电保护知识
回复