一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,放水也有压力,但是就是不循环。这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,说明和外网没有多大关系吧?还有就是管道堵塞了?怎样处理这种情况。入户没有安装压力表。图纸[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑
一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:
一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,
放水也有压力,但是就是不循环。
这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。
是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,
说明和外网没有多大关系吧?
还有就是管道堵塞了?
怎样处理这种情况。
入户没有安装压力表。
图纸
[
本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑 ]
12楼
物业的锅炉房内是否有问题呢?
前面的两栋楼,接主管时有没有问题?是否有杂物进入主管?
回复
13楼
现在供暖正常了,估计还是间歇供暖,顶楼老是集气,放完气暖气就热了,但是过不了几个小时,又有气了,自动放气阀也换了,效果还不理想,现在准备换手动放气阀。这样经常放气也不是办法啊!
回复
14楼
楼主 您说的间歇供暖是什么意思?是锅炉房只循环不加热吗?
请楼主晒一下 三四楼热的效果好时 供回水压差是多少?
如果是间歇供暖所致,那么其他楼座的顶楼效果也不会太好了吧,不会仅有你的楼座中大奖吧
[
本帖最后由 youshuizhidao 于 2010-11-26 22:11 编辑 ]
回复
15楼
入口压差5000pa如何得来,似乎小了点,10000pa好些。这应该是设计参数。循环动力不足,易造成局部不热。
回复
16楼
有水声是系统内有空气,自动排气阀失灵,不能正常排气。
停热后又会进空气,那就是膨胀水箱的问题了。膨胀水箱缺水,或者水位到不了三楼,停热后水收缩而进空气。下次供热,排气阀又不灵,只好靠手动,这样太痛苦。
这个系统真得改一下。
回复
17楼
循环压力只有5000Pa不够 ,至少得有 30000Pa 你每个回路都有五六个暖气包 如果你的数据准确的话 就是这个问题
回复