一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,放水也有压力,但是就是不循环。这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,说明和外网没有多大关系吧?还有就是管道堵塞了?怎样处理这种情况。入户没有安装压力表。图纸[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑
一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:
一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,
放水也有压力,但是就是不循环。
这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。
是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,
说明和外网没有多大关系吧?
还有就是管道堵塞了?
怎样处理这种情况。
入户没有安装压力表。
图纸
[
本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑 ]
2楼
建议楼主先把这栋的采暖系统形式说一下,如果有图纸最好!
回复
3楼
怕是新增工程动了管网供回水接反了
回复
4楼
应该是有气, 放一下气试试
回复
5楼
采用下供下回,水平单管跨越系统。南北分环路,供四个回路,也就是南北各两个回路。每个支路带5-6组暖气包,入口压差5000pa
回复
6楼
由于是系统末段 又新增两楼 造成流量不足 关闭新增楼试试
回复
7楼
楼主要有简单的外网和楼的系统图就好了~
回复
8楼
整个系统今年新增两栋楼后应该重新进行系统调试,目前已经进入采暖季,可以进行运行中的调试。用远红外测温仪测试各个回路水温,把回水水温高的支路进水阀门关小一些,以求各个支路回水温度趋于一致,只要总供热热水流量能够满足系统的需求,这种办法能够平衡各个支路的流量平衡。同一楼各个楼层的调试也可以用测量回水温度的办法达到热平衡。
回复
9楼
顶楼的压力位0.16mpa,已经非常的高了,应该不是外网压力不够的原因吧?一般情况超过5米不就是可以满足要求了吗?
回复
10楼
看图了,是个办公楼。
1、四楼供水压力0.16mpa,根据你的压差0.005mpa,说明系统水是充盈的。外网压力是足够的。
2、气阻 不可能,因为排气你肯定做了。
3、堵塞 不可能。因为是3、4楼不循环,不可能3、4楼的所有循环支路全部堵塞。
4、下供下回系统,一般考虑自然压头的影响,应该是顶楼循环好,热的效果好。现在翻过来了,1、2楼循环好。说明设计已经通过调整管径,抵消了自然压头对3、4楼的有利作用,使得3、4楼的循环阻力反而比1、2楼大。这样的话,当系统的流量不足时,即使压力再大也会出现,3、4楼热的差的现象。
解决办法;只有关闭1、2楼的阀门,只循环3、4楼。看3、4楼的取暖效果。如果效果好的话。那么系统流量不足是肯定的了。
A、向外网单位提出要求,要求其增大流量或调节外网平衡,使其能满足你的楼的流量要求。
B、外网单位不同意的话,你只有通过关小1、2楼的阀门来调节自己楼的平衡了;或者把3、4楼的立管加大一个型号,但这样可能会引起3、4楼比1、2楼循环好,但也需要进行系统平衡调试。
回复
11楼
从现场来看一楼的管道出现水声,应该是管道里面有空气,放完后也会出现,是不是存在流量不足的问题。本来设计选用的阀门均为柱塞阀,但是施工但是擅自改为截止阀,增加了阻力。新增的楼中采用双管系统,阻力很小应该也是造成流量不足的原因吧。但是令人不解的是,物业公司关闭了前面两栋楼的供暖后,也没有什么明显的改观。为什么去年的采暖期供暖正常呢?
回复