请指教 问下电动机的三角形(Δ)型运行接线法和星(Y)型启动接线法问题
wlqxdjc
wlqxdjc Lv.2
2010年11月14日 16:42:05
只看楼主

电动机的三角形(Δ)型运行接线法是不是只需要3根相线,电机上的连接铜排不需要改动吗星(Y)型启动接线法是不是需要2路3根相线进电动机啊,电机上的连接铜排要改动吗?如需要改动要怎么改动?6个相线怎么接?控制回路不需要考虑 请亲们告诉我电动机上怎么接就可以啦刚接触电动机 请各位亲们指教下

电动机的三角形(Δ)型运行接线法是不是只需要3根相线,电机上的连接铜排不需要改动吗

星(Y)型启动接线法是不是需要2路3根相线进电动机啊, 电机上的连接铜排要改动吗?如需要改动要怎么改动?6个相线怎么接?
控制回路不需要考虑 请亲们告诉我电动机上怎么接就可以啦

刚接触电动机 请各位亲们指教下
免费打赏
我还在
2013年10月05日 01:03:03
12楼
学习了
回复
电气交流
2013年10月05日 08:28:54
13楼
教科书上都有的东西,包括理论和图纸,我就奇怪了,有些筒子长了脑袋干嘛用的?
回复
zhzhm721223
2014年06月19日 15:52:45
14楼
七楼的同学很厉害了,好好学习一下,以后要在理论上多下功夫。光实干不行了
回复
yezi760707
2014年12月18日 09:21:16
15楼
路过,学习了!
回复
bu1193510501
2014年12月18日 11:37:45
16楼
画图慢慢理解电机内绕组即可确定
回复
baobao1003
2014年12月18日 11:46:46
17楼

电机接线盒里面的接线端子一般是这样的:
W2 U2 V2

U1 V1 W1
星接时,按下图把连接片接上,再把三根负荷线分别接到U1、V1、W1即可。
W2 -- U2 -- V2

U1 V1 W1

角接时,按下图把连接片接上,再把三根负荷线分别接到U1、V1、W1即可。
W2 U2 V2
| | |
U1 V1 W1

如果是星三角启动,那么请从两个主接触器(角接时是运行的)引来6根相线(保护不算),分别按ABC三相编号:1、2、3、4、5、6,其中1、4为同相(A相),2、5为同相(B相),
3、6为同相(C相),拆去接线盒内的连接片,如下图:
W2 U2 V2

U1 V1 W1
,将1、2、3、4、5、6分别接到U1、V1、W1、W2、U2、V2即可。
当启动时,星接触器与主接触器闭合,此时4、5、6是连在一起的,接线盒内接线是这样的:
W2 -- U2 -- V2

U1 V1 W1

此时星接降压运行。
当转换到角接时,星接触器断开,角接触器闭合,此时,1、4为短接,2、5为短接,3、6为短接,接线盒内接线是这样的:
W2 U2 V2
| | |
U1 V1 W1
此时角接全压运行,记着,星角转换后,必须同相相接,否则就短路了。
最后再说明一下,电机内的三相绕组是这样的,U1--U2是一组绕组,其中U1为首端,U2为末端;V1---V2是一组,其中V1为首端,V2为末端;第三组也一样,不再细说。
回复
y.hb
2015年01月25日 15:28:45
18楼
解释的很好,学习了
回复
leiyanlin1208
2015年01月25日 17:44:01
19楼
三角形和星形都只需要三相进线啊
回复
wang171468177
2015年09月25日 20:12:57
20楼
没事儿你别改着玩,改完绕组承受的电压就变了,不是电机没劲就是烧。
回复
co1431225847661
2016年01月10日 09:26:07
21楼
谢谢7楼的解释,很详细
回复

相关推荐

APP内打开