请各位老大给我指点下 谢谢
huaxingaoke
2010年11月13日 14:54:22
只看楼主

能否把热镀锌铁柱立在油池里 (5w的变压器)高压侧110kV 低压侧10kV 我们老板非要把立柱立在油池 行不?

能否把热镀锌铁柱立在油池里 (5w的变压器)高压侧110kV 低压侧10kV 我们老板非要把立柱立在油池 行不?
免费打赏
zyz8438
2010年11月13日 15:22:41
2楼
铁柱与变压器是什么关系?
回复
huaxingaoke
2010年11月13日 15:26:43
3楼
立柱是为了低压侧走铜母线
回复
huaxingaoke
2010年11月13日 15:27:54
4楼
如果立在油池里的话离散热片只有150mm。
回复
lingxuct
2010年11月13日 15:48:15
5楼
油池上面应该有盖的,立柱不宜放在油池上。

母线支架稍考虑一下就可以换位或改变支撑方法的。
回复
zyz8438
2010年11月13日 16:06:24
6楼
哦,明白了,你这个油池是变压器本身的油池,里面装满鹅卵石的。

如果低压侧走铜母线,没有支撑点,是可以将立柱设在油池中的,但最好下面做水泥基础抬高(至少露出鹅卵石)。以免日后可能放油时变压器油浸到热镀锌铁柱。
回复
z425286480
2010年11月15日 15:13:37
7楼
学习了
看一看
回复