个人意见,我觉得画风管的顺序应该是先画主管,一口气把最不利环路的主管全画完,然后再来补画支管。现在又几个疑问,无法解决,希望各位高手们能帮帮忙!!!(求最效率的画风管方法)1、相同中标高(底标高相同也是一样效果),已画好的一个弯头,现要增加一根支管,以形成三通。但系统无法识别,如图所示:这是支管属性这是主管属性这是连接效果图。请问如何能将此风管自动生成三通呢?(我试过1-用三通更换弯头;2-将弯头删除,用三通连接三根风管,都无法实现)
个人意见,我觉得画风管的顺序应该是先画主管,一口气把最不利环路的主管全画完,然后再来补画支管。
现在又几个疑问,无法解决,希望各位高手们能帮帮忙!!!(求最效率的画风管方法)
1、相同中标高(底标高相同也是一样效果),已画好的一个弯头,现要增加一根支管,以形成三通。但系统无法识别,如图所示:
这是支管属性
这是主管属性
这是连接效果图。
请问如何能将此风管自动生成三通呢?(我试过1-用三通更换弯头;2-将弯头删除,用三通连接三根风管,都无法实现)
2、还有一个问题,由一条风管负责分配两个风口,此时无法自动形成三通,如图所示:
试图将风管平均分配给两个风口
结果只自动连接了一个风口。这样的话,我们很难画下面那个风口的风管了。
(我现在使用的本方法就是,先连接一个风口,然后删除弯头,再连接另一个风口,再删除弯头,然后画三通,将这三根风管连接起来。具体原因详见问题3)
3、插入的风口(设备),只显示插入点,如果手动画风管,肯定不能自动连接到风口(设备)的风管接入点,有什么好方法能准确地对准风管接入点呢?如果没有,希望天正能够完善一下就好了。
4、删除了三通、四通,主风管不会自动连接,如果所示:
删除前
删除后(这只是附带的一个疑问,大家知道就行,不必回复这条了)
2楼
5、通常主风管两边都要画支风管,先画第一条支管,连接处自动形成三通,可画第二条支管时,该支管无法与三通自动连接。如图所示:
风管无法和三通自动连接。
6、在每次画支管之前,都要先点主管,然后《
风管布置》对话框的数据,就会变成主风管的数据,然后我们再输入支管的风量、尺寸等数据。如图所示:
为什么不能允许先输入风量、尺寸等各项参数,再从主管引出支管呢?(因为支管多的话,每次都这么输入数据,很累人的)
(我一直很想先从主管引出支管,然后利用《
设备连接》命令,完成风管绘图。可惜天正不允许)
[
本帖最后由 basten2000 于 2010-11-13 12:59 编辑 ]
回复
3楼
凑合用,虽然有很多不尽如人意的地方。。。
回复
4楼
确实同楼主所说 三通四通部位处理起来非常麻烦 对称风口有事只能连上一个(设备连管)
回复
5楼
1、此为不等径的三通连接,要让三根管的中心线能交到一点。
2、您的两个风口并不在一条直线上,所以没能连接上
3、8.0版以上对风口提供了夹点,可以从风口直接引出风管;7.5版没有此功能。
6、因为起始点选择主管时,读取的是主管的信息,您可以离开主管一段距离再进行绘制
回复
6楼
回答一下楼上吧!!!
1、三根管的中心线已经交在一起了,请看图1
2、两个风口肯定在一条直线上(这个问题我已经解决了,是我没发现而已!!!就是第二个风口与风管连接。风管取弯头之前那段风管,就能自动生成3通,连接风口了!)
3、我用的就是8.2试用版(本人正在学习中)
4、没明白你的意思,我现在是从风口直接画风管,到主管那,不会自动生成三通,然后画完所有支管,在用画三通功能,进行三通连接。
写这些,主要是希望大家能帮我解决疑问,让我们更进步,谢谢啦!!!
回复
7楼
1,试试从弯头直接引出,点弯头的白色夹点,修改一下引出支管的截面尺寸。
2,回答您的第四个问题:画支管的时候终点画到主风管的中心线就能自动生成三通了
回复
8楼
天正暖通确实不好用,已改用鸿业了
回复
9楼
我个人觉得 在画风管中先布置风口 然后画主风管 然后就算使用设备连接命令 这样风口和主风管就会自动连在,支管和弯头就自动生成了。觉得很快捷,希望能和大家交流探讨。
回复
10楼
也遇到很多三通四通的问题啊!
回复
11楼
感到头很大。
回复