求高手赐教~关于抗震设计中混凝土标号降低对梁的延性影响问题~~
月下独茗
2010年11月12日 21:51:03
只看楼主

关于抗震设计中混凝土标号降低对梁的延性影响问题~~譬如框架梁混凝土强度有C30降为C25,同样配筋下,梁的延性应该是降低的,谁能给出比较准确的解释~~另外有怎样的解决方案可以改善它的延性??希望大家多多指导小弟~~:handshake 多谢大家了!!

关于抗震设计中混凝土标号降低对梁的延性影响问题~~
譬如框架梁混凝土强度有C30降为C25,同样配筋下,梁的延性应该是降低的,谁能给出比较准确的解释~~
另外有怎样的解决方案可以改善它的延性??
希望大家多多指导小弟~~:handshake 多谢大家了!!
qqqtttmmm
2010年11月14日 00:49:32
2楼
真没听说过,有牛人解释?
回复
oyfeng2010
2010年11月27日 14:53:19
3楼
混凝土强度降低,在其他的不变的情况下,相对受压区高度就变大。规范上对抗震梁的受压区高度有规定,一级0.25,二、三级0.35,就是对塑性要求,也就是受压区高度越低其塑性越好。
回复
h43060389
2010年11月27日 19:55:01
4楼
从1989年开始,混凝土的强度用强度等级表示,不再用标号。
回复
ruzhen21
2010年11月28日 09:30:23
5楼
帮楼主顶一下,顺便拿分,然后闪人