关于变频供水三台泵的功率!!
yyy0oo
yyy0oo Lv.6
2010年11月12日 16:19:37
只看楼主

今天遇到了一个问题,以前都没考虑过,就是一套变频供水设备,含有三台泵,那这三台泵是怎么运行的?第一种情况:三台轮流运作?第二种情况:两台轮流运作?1#2#,然后2#3#,然后3#1#?第三种情况:一直都是1#2#在运作,当坏了一台后3#泵启动?第四种情况:根据流量,可能一台运行,可能两台同时运行,可能三台同时运行?到底是怎么样的呢?有没大侠来回答下?其实问这个问题只是想知道,这一套设备最大时的功率是多大?算一台的功率还是两台的还是三台的?

今天遇到了一个问题,以前都没考虑过,就是一套变频供水设备,含有三台泵,那这三台泵是怎么运行的?
第一种情况:三台轮流运作?
第二种情况:两台轮流运作?1#2#,然后2#3#,然后3#1#?
第三种情况:一直都是1#2#在运作,当坏了一台后3#泵启动?
第四种情况:根据流量,可能一台运行,可能两台同时运行,可能三台同时运行?
到底是怎么样的呢?有没大侠来回答下?其实问这个问题只是想知道,这一套设备最大时的功率是多大?算一台的功率还是两台的还是三台的?
比如现在有一套无负压变频供水设备,三台泵互为备用~~每台功率11kw,那我算功率是算多少?
免费打赏
yyy0oo
2010年11月14日 23:37:07
2楼
没人回答下吗
回复
z425286480
2010年11月15日 10:32:37
3楼
本人觉得
最重要是要考虑第四种情况
前1.2.3.按两台算
回复
zls94379239
2010年11月15日 11:07:45
4楼
关键要看流量水压的要求,用在怎样的场所!
回复
lingxuct
2010年11月15日 12:35:22
5楼
有三台泵的供水设备,有必要猜测以后的运行方式吗?

做设计的不知道,与此无关的人就更不知道了。

只能告诉设计者:用这套设备供水的系统其要求供水的需要量是多少,这套设备每台泵的供水量又是多少,设备在一天中供水量大小不同时的调整方式,应该是设计同生产厂家在技术协议中商定吧?
回复
yuhuabin
2010年11月15日 13:15:22
6楼
回答:肯定是要算2台泵的功率,也就11*2=22KW.正常供水按你所说一般不会超过22kw。当其中一台坏了第3台才会投入!所以运行做多2台
回复

相关推荐