压缩机的大小 和冷凝器的大小是如何匹配 计算的? 请教、、、
压缩机的大小 和冷凝器的大小是如何匹配 计算的? 请教、、、
2楼
你的问题表达不清楚啊,水冷式还是风冷式,假如风冷式进风问题多少度等等这些数据都要提供的。
回复
3楼
我也不懂 风冷的 多少度是冷风机的问题吧 我能不明白 冷凝器的大小也要看冷却介质的温度么?
回复
4楼
讲点实际的设计的知识或很实用的配置经验:victory:
回复
5楼
首先要知道压缩机在使用工况下的制冷量,
还要知道对应电机的功率,两者相加既是冷凝器换热量,
冷凝器冷却介质进出水温差一般是5℃,根据公式Q=cm*5可得冷凝器水流量,据以上选型即可
回复
6楼
一般制冷量的1.2至1.4之间
回复
7楼
冷凝负荷 = Q(1+1/(COP))
冷凝温度 = 冷却水出水温度 + 5度
过冷度,根据系统需要设计,通常2~5度
回复