探讨有关变频供水半径的问题...
hwsh
hwsh Lv.2
2002年07月06日 18:18:12
只看楼主

在小区或其他时用水量变化较大的区域,较多的采用了变频供水技术。那么,变频供水的服务半径可以多大(5km?10km?),服务半径受哪些因素的影响?

在小区或其他时用水量变化较大的区域,较多的采用了变频供水技术。那么,变频供水的服务半径可以多大(5km?10km?),服务半径受哪些因素的影响?
免费打赏
eric
2002年07月07日 22:14:35
2楼
没听说过变频供水还有服务半径。
回复
万开hjm
2002年07月09日 18:34:00
3楼
市政水厂采用变频供水的笔笔皆是,6000伏以上的高(电)压水泵也并不新鲜,还有半径问题吗?
回复
yshcht
2002年07月19日 22:12:35
4楼
变频供水主要解决管网压力要求,
回复
haiyingsongtieyuan
2002年07月31日 19:09:05
5楼
变频供水的半径由泵房到用水大楼的距离,但是设定压力时要考虑管道阻力问题。
回复
antu2000
2003年02月18日 11:55:06
6楼
楼上兄弟,这里是技术论坛不是广告,
变频给水系统的作用半径我认为应该是根据具体的给水系统来确定,一般可以以用水人数以及各种传感器信号的衰减程度来确定,上海市有一个变频给水系统服务规模的限制.可以查以查.
回复
pp-mm
2003年02月27日 16:11:52
7楼
每座水泵房的供水服务面积不允许超过5万m2
回复
antu2000
2003年02月27日 22:25:03
8楼
 按照上海市自来水公司的供水安全性要求,每座水泵房的供水服务面积不允许超过5万m2,则大约450户居民,按每户3.5人计算,则总用水人数1575,按照上海"十五"住宅标准(DGJ08-20-2001,J10090-2001)规定"住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L",可取300L/(人·d)。又根据《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第1.6.1中的方法,有以下的公式:
Qh = KhQd/T
式中 Qh-最大小时生活用水量(m3/h);
Qd-最高日用水量(m3/d);
T-每日(或最大班)使用时间(h/d);
Kh-小时变化系数,本市可取2.2。
则:
回复
xiaobing
2003年02月28日 09:06:32
9楼
哪位请告诉我,天津自来水公司对每座泵房的供水服务面积有规定吗