2楼
遥控点 可以给供电局进行遥控分闸 或者保护器也需要 备自投亦同!合闸信号 储能状态 工作试验位置 可以给后台监控 不少的!
回复
3楼
应该接至消防联动台吧,你出到端子就可以了:victory:
回复
4楼
遥信回路需要采集断路器的辅助接点,即该接点需接入微机测控装置。由于接点为干接点(无源),所以可以对两端不用区分。任意一端接到测控单元中的遥信公共正电源端子,另一端接到对应断路器的遥信输入端子。
回复
5楼
我告诉你 应该接到的 你的断路器的辅助触点啊 看样你没有选择带辅助触点的断路器吧。
回复
6楼
接到后台监控设备
回复
7楼
接点信号送入遥信系统,有多种方式,楼主只说了一个点(断路器),应该还有许多点,看接点的数量多少,接入方式也有所不同,如一个高压开关柜,会把断路器的位置信号、状态(分合)信号送入监控系统,如果只4个点,开关柜上综保的输入端也有4个以上空着,就拉入综保,用综保的通讯传输到监控系统。
如果综保没有这么多输入点,就把接点信号接到“接口转换器”,由接口转换器的通讯上传。
单独做系统,也有用PLC的,把接点信号接到PLC的INPUT,由PLC的485口上传。
回复