如题,本人做一八度区40米框剪结构,有五处连梁超筋,调了很久都不过,请高人指教。
如题,本人做一八度区40米框剪结构,有五处连梁超筋,调了很久都不过,请高人指教。
2楼
近几天浏览了一下前辈们的帖子,发现有以下几种说法,列出来大家探讨!
1.梁截面较高时,梁高中部设置水平缝,下部梁按铰接处理,荷载仅为自重。上部按连梁计算。
2.连梁配筋按最大配筋率设置,同时加强附近楼层相应位置的连梁配筋,可看做内力“转移”。
3.梁端改为铰接,不参与地震作用分配。
回复
4楼
大侠没给点意见吧,现在苦恼中。。。。
回复
5楼
减小连梁刚度,计算得到内力(在超筋文件中查找),然后把这组内力,手算,此时梁截面仍取原来的截面配筋
回复
6楼
楼上是说截面不变,配筋按手算的取吗?按101图集里做连梁斜筋?