关于电动机无功补偿。。。 求助!急。。。
dianzil
dianzil Lv.2
2010年11月11日 21:02:08
只看楼主

一台380v220kw6级电机接触器下端并联25*2+16=66kvar电容器,一级开关160A,二级为63、63、40A,第一组25kvar,第二组25kvar,第三组16kvar。电机为星三角启动,电动机开机,1组3组空开跳闸,空开都调换为100A,开机后1组3组还是空开跳闸。各位老师帮忙分析下原因,该怎么解决?十分感谢!

2010年11月12日 02:08:05
2楼
变压器多大?
回复
zyz8438
2010年11月12日 08:35:28
3楼
你这三组电容器是接在星形接触器下方还是三角形接触器下方?最好有一个单线图!
回复
dianzil
2010年11月12日 09:03:10
4楼
变压器200KVA,电容器并联在星型接触器(KM1).小空开拆除,只用160A空开,强行投入就地补偿柜冒烟,还没到现场核实哪个部位冒烟,已经把电容器退出。
回复
feidankt66
2010年11月12日 09:15:45
5楼
首先告诉你 电容器是不能并在星形接触器上的 你的这么大功率的电动机220KW?还是22KW? 变压器就200KVA?开关肯定会跳闸,如果是220KW开关躲不过电动机的启动电流 所以会跳闸,另外变压器容量太小了,星三角直接启动不了电动机 。可用其它启动途径。
回复
dianzil
2010年11月12日 09:32:41
6楼
这个估计从经济的角度考虑的吧,前面厂家在电机开关柜里并了3*30KVA的电容器,一直运行不错,但不安全,所以单独做了个小柜子,配比也换了。电机220KW,星三角启动一直正常,就是功率因数只有0.65左右,有力率电费
回复
hjude
2010年11月12日 09:43:14
7楼
这个不太清楚···
回复
姜振祥
2010年11月12日 09:52:18
8楼
你的补偿方式不对吧,你应该等电机启动完成以后在补偿电容吧。 你直接启动过程中就补偿电容 电容器的涌流你考虑了吗 另外你的开关选型时配电型的 还是动力型的
回复
dianzil
2010年11月12日 10:36:13
9楼
这种直补我做过不少,都没出过问题,但都是不到100KW的电机。上面所提到的涌流以前都没把开关冲跳呢?
回复
wym77218
2010年11月16日 12:07:45
10楼
应该是电容器冲击电流及不好的断路器质量造成的。你可以改用电容器专用投切接触器来投切电容器。13841227988 王
回复
bangyong8515
2010年11月16日 13:25:49
11楼
会不会存在短路一说。
回复