各位大师: 请帮助。 此系统图为箱站,接地系统采用TN-C系统。 1、箱站内的PE保护线,一般是用铜排,还是导线;根据什么选取载流量啊(有计算公式吗)? 2、既为TN-C系统,就不能将N、PE线在此系统图中分开吧(应写为PEN)? 3、如箱站TN-C系统,其出线一般采用“4芯or5芯”电缆好呢?(是这样吗:四芯可以进一步转化下一级接地系统,造价降低;5芯直接面对用电设备或者开关之类的,但不能实现漏电功能)

各位大师:
请帮助。
此系统图为箱站,接地系统采用TN-C系统。
1、箱站内的PE保护线,一般是用铜排,还是导线;根据什么选取载流量啊(有计算公式吗)?
2、既为TN-C系统,就不能将N、PE线在此系统图中分开吧(应写为PEN)?
3、如箱站TN-C系统,其出线一般采用“4芯or5芯”电缆好呢?(是这样吗:四芯可以进一步转化下一级接地系统,造价降低;5芯直接面对用电设备或者开关之类的,但不能实现漏电功能)
4、箱站内直接做TN-S系统省事吗?

系统图.JPG

免费打赏
yuhuabin
2010年11月12日 08:16:35
2楼
1.用铜排
2.没错PE,N是同一根线
3.4芯就行。TN-S才需分开
4.根据使用要求,没有省不省事这一说法。
UC群:10260166 电气成套设计,欢迎加入,共享文件可达1个G空间。
UC软件下载地址 http://uc.sina.com.cn/
回复
hjude
2010年11月12日 09:24:45
3楼
楼上回答正确 是要写成PEN!