35中性点消弧线圈带了一套中电阻小电流选线系统,10侧线路是否能接在此选线系统上?
rcdl
Lv.2
2010年11月11日 17:54:40
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
如题 谢谢各位
如题 谢谢各位
免费打赏
zyz8438
2010年11月11日 17:58:45
2楼
不行,35kV是35kV系统的,10kV是10kV系统的,两者的对地电容电流是分开的,消弧线圈装置不能共用!
回复
shijian1981
2010年11月17日 14:33:27
3楼
哈哈,10KV一般是不接地或者小接地比较多吧,中阻嘛............还真很少见:lol
回复
lingxuct
2010年11月17日 17:47:10
4楼
支持2楼!
各个系统的中性点必须分开,且各个系统的电容电流也不同,消弧线圈也好,接地电阻也一样,是根据接地电流大小配置的,就是把35KV的接地电阻拿过来用在10KV上也是不行的,更不能共用了。