大家好,因为对中央空调接触时间不长,还请大家多多指教指教,工程介绍:是一座9层的政府办公用楼,山东,属于寒冷地区,冬季平均温度为-11℃,甲方要求要拿出两套方案: 第1套,中央空调夏天制冷冬天供暖,请问采用的空调型式是什么样的?我现在自己考虑的是:在屋顶设置设备机房,水冷机组,换热机组,冷却塔,泵房,水处理设备。室内用什么,风机盘管吗? 第2套,中央空调仅用于夏天制冷,采用风冷机组。 因为接触时间不长,还想请教大家,这两套方案的考虑都合适吗?还有哪些地方需要改正。谢谢大家。
大家好,因为对中央空调接触时间不长,还请大家多多指教指教,工程介绍:是一座9层的政府办公用楼,山东,属于寒冷地区,冬季平均温度为-11℃,甲方要求要拿出两套方案:
第1套,中央空调夏天制冷冬天供暖,请问采用的空调型式是什么样的?我现在自己考虑的是:在屋顶设置设备机房,水冷机组,换热机组,冷却塔,泵房,水处理设备。室内用什么,风机盘管吗?
第2套,中央空调仅用于夏天制冷,采用风冷机组。
因为接触时间不长,还想请教大家,这两套方案的考虑都合适吗?还有哪些地方需要改正。谢谢大家。
2楼
其实,办公楼的使用功能倒是很单一,对冷负荷的计算也是比较简单的,我就是知道关于中央空调需要采用哪种系统的形式比较经济适用。谢谢大家啦
回复
3楼
每个办公室是需要独立调节温度的,这样考虑的话,末端系统当然是选用风机盘管+新风了。
至于冷热源部分,考虑电制冷机组加热水锅炉就行了。
风冷热泵在环境温度低于-5℃时,供热效率会急剧下降,不太适合寒冷地区。
回复
4楼
办公楼最常规的就是风机盘管+新风系统,制冷机组采用水冷电制冷冷水机组,热源是情况决定。
回复
5楼
方案的技术问题不大,1电制冷+锅炉或热网,2风冷热泵。末端都用风盘,都有应用案例
但是1电制冷的机房不能搁到屋顶啊,1层或地下室都行,2政府办公,人数,人数,或者说空调同时开启范围,别最开始只用个1 2层,3~5年后才用完整楼,或者一天没几个人在办公楼里,这对方案会有影响
回复
6楼
你们山东那边冬天气温低,制冷的问题都好解决,制热就很麻烦了。
看看你们附近有没有市政蒸汽?天然气能不能申请到?还要看一下你们那边的电价?
回复
7楼
说的没错。。。。
回复
8楼
夏季可以选风冷,冬天可以选择热网啊,这样还是比较经济的,设备房就是两台水泵加板换,这样就可以放在楼顶了。再一个也是比较稳定的,冬天选用风冷热泵很难保证效果啊。
室内的就用风机盘管加新风就可以了。
回复
9楼
我 的意见是做 成蓄冷和蓄热空调 可能会更好
回复