求教
jed21988
jed21988 Lv.2
2010年11月10日 12:46:21
只看楼主

今天图纸会审,发现了了个问题,一栋楼进了工作电源和备用电源两路动力电源,只从其中备用电源柜给一处空调机组供电是否正确?:L

今天图纸会审,发现了了个问题,一栋楼进了工作电源和备用电源两路动力电源,只从其中备用电源柜给一处空调机组供电是否正确?:L
免费打赏
liuwei0323
2010年11月10日 14:48:31
2楼
是什么样的工程,也可能正确,要根据实际情况。
回复
yaoguizhong213
2010年11月10日 14:54:22
3楼
呵呵,你说正确不正确?
工作电源、备用电源是要接所有有负荷的。
回复
李小刀
2010年11月10日 16:24:33
4楼
用备用电源柜接空调?那主电源用来干啥?

正确的做法是主备电都接入配电柜然后在末端设置切换,然后在下面再接负载。。。

这是那个设计院出的图......
回复
ccccyq
2010年11月10日 17:42:32
5楼
对,至少要双切换之后才能供给设备