请教平行流换热器的设计方法,主要是怎么进行流程管数目的分配。
请教平行流换热器的设计方法,主要是怎么进行流程管数目的分配。
2楼
很期待,希望有大师指点
回复
3楼
制冷剂侧的回路分配,管路数应该随着回路的增加而减少(2pass一般是2~3比1,3pass一般是3:2:1),对冷凝器来说,应该尽量将压降放到换热系数最小的过冷段,你可以计算一下各个回路的压降,应该是逐渐增大的
回复
4楼
楼上回答的基本正确,但太笼统了,我也正在进行这方面的研究。
回复
5楼
进来学习的,等待更多的回复
回复
6楼
感谢分享!每次翻看书本可以获的新收获!
回复