我厂扩建,变压器为800KVA 10KV/400V 车间电流大概900A。 现在车间有一台630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A,高压电缆为3*50平方的。现在两台变压器共用3*50平方的电缆够不够,谢谢帮忙算下
我厂扩建,变压器为800KVA 10KV/400V 车间电流大概900A。 现在车间有一台630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A,高压电缆为3*50平方的。现在两台变压器共用3*50平方的电缆够不够,谢谢帮忙算下
2楼
足够了,看市政的柜子,3*50可带2600KVA
回复
3楼
还要看距离多远,不超过一公里肯定没问题
回复
4楼
可以
没问题
回复
5楼
都是高手啊,学习
回复
6楼
高压电缆是根据短路电流选的,不是根据工作电流选的
回复
7楼
我到现在才想很明确的了解啊 但是真的是不知道怎么计算啊
回复
8楼
错了!高压电缆是根据工作电流选的 ,并根据短路电流校验的。
回复
9楼
根据经济电流选择电缆截面,根据短路短路效验热稳定
回复
10楼
对。施工现场630KVA用150的电缆。
回复
11楼
短路电流,是根据上一级的短路电流来计算的,
你原来都用35的,短路电流肯定满足要求的(假设原来是经过正确计算的)
所以你在这里就考虑工作电流及距离远近选择吧。
回复