求地源热泵水平埋管设计参数(延米换热量)
leon009
Lv.2
2010年11月09日 09:52:02
来自于
规范资料
+
关注
取消关注
只看楼主
RTRTRTRT
RTRTRTRT
免费打赏
lwtian
2010年11月11日 16:12:30
2楼
不好的三四十,好的四五十
回复
cengjing
2010年12月06日 15:26:14
3楼
要看是单U还是双U,以及地理位置
回复
yuwenwunt
2011年11月02日 10:45:34
4楼
概算:水平埋管单位管材“换热能力”在20~40W/m(管长)左右;设计时可取换热能力的下限值,即20 W/m
回复
yuwenwunt
2011年11月02日 10:48:30
5楼
可以按照下述进行概算:水平埋管单位管材“换热能力”在20~40W/m(管长)左右;设计时可取换热能力的下限值,即20 W/m