请教师傅们,TN-S系统的疑问?
wei07083619
2010年11月09日 07:02:14
只看楼主

书上说"TN-S系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压."小弟我有一点不明白,就是PE和N线已经是联在一起然后同时接地了,照道理它们是连通的,那么N线上有电流时候,PE线上也应该有电流呀.

书上说"TN-S系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压."小弟我有一点不明白,就是PE和N线已经是联在一起然后同时接地了,照道理它们是连通的,那么N线上有电流时候,PE线上也应该有电流呀.
免费打赏
csijs
2010年11月09日 08:32:37
2楼
画一张图你就会明白,形成电流的条件一要有回路,二要有电源。没有回路和电源怎会有电流?没有电流怎会有电压降?
回复
amiandarfeng
2010年11月09日 09:59:35
3楼
要考虑始端和终端,PE线的终端是设备外壳,始端是变配电室内的接地母排,与工作零线没有连接的地方,虽然看起来差不多,但是仔细看他的接线都是不一样的。
回复
李小刀
2010年11月09日 10:03:59
4楼
形成电流的前提是要有电位差。。。pe线和相线之间无法形成电位差,自然也不会有电流(除非漏电)
回复