有个问题一直很苦恼!有一个配电箱,电源是3相4线制,也就是说ABCN均进入了这个配电箱,配电箱内安装了一个4P漏电开关,,ABCN均接入了开关上口,开关下面带的负荷是纯动力负荷(三相负荷),我的疑问是,如果开关后面的动力负荷有1相漏电(连到设备外壳了),此时的4P漏电开关会跳闸吗?我的理解:纯动力负荷因为没有N线,那么对于接入了N线的4P漏电开关,构不成回路,那么次漏电开关就失去了漏电功能!不知道对不对?

有个问题一直很苦恼!
有一个配电箱,电源是3相4线制,也就是说ABCN均进入了这个配电箱,配电箱内安装了一个4P漏电开关,,ABCN均接入了开关上口,开关下面带的负荷是纯动力负荷(三相负荷),我的疑问是,如果开关后面的动力负荷有1相漏电(连到设备外壳了),此时的4P漏电开关会跳闸吗?
我的理解:纯动力负荷因为没有N线,那么对于接入了N线的4P漏电开关,构不成回路,那么次漏电开关就失去了漏电功能!不知道对不对?
此种情况是不是只能用3P的漏电开关?
免费打赏
hero_2008
2010年11月08日 00:03:01
2楼
想问楼主进线ABCN接入4P漏电开关,下接纯动力负荷(三相负荷),这个情况是在使用中的吗?
这种情形照理是无法使用
回复
yaoxiaopeng
2010年11月08日 07:01:26
3楼

建筑临电,很常见,的可以用。
回复
yaoxiaopeng
2010年11月08日 07:27:35
4楼
随不正规,但能用:lol
回复
无止境
2010年11月08日 08:37:17
5楼
施工临电一级配电大部分是这样
回复
funjay
2010年11月08日 10:31:46
6楼
为什么 无法使用 值得是 无法合上吗?
回复
老灰兔子
2010年11月08日 21:43:07
7楼

这是可以正常使用的,而且一旦发生漏电,照样跳闸!
回复
zengchyan
2010年11月28日 13:01:03
8楼
可以,我们工地临电就是这样。
回复
wgh1027
2010年11月28日 18:56:32
9楼
纯动力负荷因为没有N线,那么对于接入了N线的4P漏电开关,构不成回路,那么次漏电开关就失去了漏电功能!不知道对不对?

-----------绝对不对!

4P漏电开关可以用三相四线负荷,三相三线负荷和单相负荷,并能起保护作用。供电变压器中性线是接地的,漏电开关出线侧任何一相接地都会构成回路,即使是零线接地,漏电开关都会跳闸。
回复