关于PKPM建筑物鉴定
末世
末世 Lv.3
2010年11月07日 23:40:51
只看楼主

用PKPM对现有建筑物进行鉴定时,(1)是在模型里先输入部分实测的梁、柱强度、柱钢筋布置情况,作SATWE计算后,再查看所求得的配筋面积再对回原设计图的配筋,不满足就加固吗?(附:盗版的输不了实配钢筋,一输就死机) (2)还是只输入实测梁柱强度(不输入实测配筋),作SATWE计算,得出SATWE的计算配筋结果再对回设计图或现场实测? (3)又或是根据计算的内力,手算出所需的配筋,再对回原设计图或现场实测呀

用PKPM对现有建筑物进行鉴定时,(1)是在模型里先输入部分实测的梁、柱强度、柱钢筋布置情况,作SATWE计算后,再查看所求得的配筋面积再对回原设计图的配筋,不满足就加固吗?(附:盗版的输不了实配钢筋,一输就死机)
(2)还是只输入实测梁柱强度(不输入实测配筋),作SATWE计算,得出SATWE的计算配筋结果再对回设计图或现场实测?
(3)又或是根据计算的内力,手算出所需的配筋,再对回原设计图或现场实测呀
望各位大侠指点下江山
免费打赏
万层大厦
2010年11月08日 07:52:12
2楼
我一般是
还是只输入实测梁柱强度(不输入实测配筋),作SATWE计算,得出SATWE的计算配筋结果再对回现场实测

还要通过结构体系的合理性判断需加强部位
回复
hhuwangbing
2010年11月08日 16:28:39
3楼
顶一下
以前做本科论文的时候用过PKPM,当时是先输入配筋及各部分荷载等信息,然后进行计算看是否超筋等。具体到现在的检测上,还真不清楚该如何运动PKPM来进行复核计算,望过来人可以指点一下。
回复
njutcquc
2015年02月05日 18:57:18
4楼
具体到现在的检测上,还真不清楚该如何运动PKPM来进行复核计算,望过来人可以指点一下。
回复