高压快切
qinlin05
qinlin05 Lv.4
2010年11月06日 10:56:55
只看楼主

请大家谈谈快切作用与BZT的区别以及优缺点!

请大家谈谈快切作用与BZT的区别以及优缺点!
免费打赏
zyz8438
2010年11月06日 11:36:13
2楼
快切是在BZT的基础上,针对其不足而新发展起来的一种电源切换技术,相对而言,其技术性更高。

从原理上而言,快切优于BZT:

BZT在切掉主电源开关后,必须等到残压降到一定值后(一般为30%Un)才允许备用电源投入。这样在备用电源瞬间合闸时对系统冲击较小,但是由于掉电时间较长,大部分电机转速下降较多,存在一个电动机群自起动的问题,对系统极为不利。

而快切装置,不光对主电源和备用电源进行检测,对母线的电压(掉电时的残压)也是实时进行检测的。一般快切装置有4种切换方式:1)快速切换;2)同期捕捉切换;3)残压切换;4)长延时切换。
在残压与备用电源相位、幅值相差不大的情况下,可以快速实现切换,其掉电时间甚至可以缩短到几十毫秒之内。当错过快速切换后,还能通过同期捕捉功能,在第一次同相位时合闸,减小备用电源合闸瞬间的冲击。而残压切换,则可以看做就是BZT功能。长延时切换是前3种切换方式的总后备,一般很少用到。

快切装置实现电压切换的最大优势就是:1)掉电时间短;2)切换时,对系统冲击小。
回复
lingxuct
2010年11月06日 16:12:59
3楼
一般BZT是延时0.5s后动作(加断路器动作时间——约0.10~0.16s之间),而且在0.5s延时前先出现低电压,实际就是先断(电)后合(闸)。

快切是没有延时,且二个断路器同时动作,一般要求在0.10~0.16s内完成动作过程!
回复
zyz8438
2010年11月06日 17:05:20
4楼


快切并非是两个断路器同时动作。

快切按断路器动作顺序可以分为“并联切换”和“串联切换”两种。对于事故情况下的切换一般都是要求采用串联切换方式,即必须先分后合,这跟BZT是没有区别的。

快切装置的“并联切换”一般只在手动切换的情况下才使用。并联切换就是同时发出工作电源开关分闸命令和备用电源开关合闸命令。
回复
wojv2009
2010年11月06日 23:01:08
5楼
学习了!
回复
yaoguizhong213
2010年11月07日 10:55:08
6楼
鼠兄对!非常完整。快切的正常切换方式分为自动、手动、半自动。
自动:备用合闸和工作跳闸都自动,即一键式完成;
手动:备用合闸和工作跳闸都手动,即逐个操作完成(在CRT上或者操作盘上);
半自动:备用开关合闸后,工作开关需要手动跳开。
回复
mypoper911
2011年02月07日 11:32:49
7楼
以前用过阿海珐的低压BZT
这次新装置,设计院设计的是快切,高低压都是。感觉还是一头雾水,不太明白啊。
请问快切用哪家比较好啊?
有更详细的资料吗?
谢谢
听了老鼠师傅的话 感觉受益匪浅
回复
zyz8438
2011年02月08日 14:29:17
8楼
国内做快切装置的厂家主要三家:
江苏金智科技、上海合富共展机电、深圳国立智能
回复

相关推荐