PKPM里,同一个跨里,可以输入不同高度的梁吗?对计算有什么影响吗?
sunding123
sunding123 Lv.3
2010年11月06日 10:33:11
只看楼主

PKPM里,同一个跨里,可以输入不同高度的梁吗?对计算有什么影响吗?,为什么算出来一跨变成两跨了,PKPM 分析的对吗?

PKPM里,同一个跨里,可以输入不同高度的梁吗?对计算有什么影响吗?
,为什么算出来一跨变成两跨了,PKPM 分析的对吗?
mpp285328918
2010年11月06日 10:48:11
2楼
没有仔细研究过 希望高人给指点下
回复
jj8686
2010年11月06日 13:05:53
3楼
非常有用的东西,时间再来慢慢下,好资料,太值得看一看了,防范于未然!
回复
qqqtttmmm
2010年11月06日 21:24:15
4楼



本来是路过而已看到兄台的回复,觉得兄台的回复很有借鉴的地方,不过这样的回复可能真要使人发笑@!:lol
回复
qaz_19840
2010年11月06日 21:57:00
5楼
表于 2010-11-6 21:24 只看该作者
引用:
原帖由 jj8686 于 2010-11-6 13:05 发表
非常有用的东西,时间再来慢慢下,好资料,太值得看一看了,防范于未然!
本来是路过而已看到兄台的回复,觉得兄台的回复很有借鉴的地方,不过这样的回复可能真要使人发笑@!
--------------------------------------------------我也复制一下,同样让人搞笑!!!!!!!!!!:lol :lol
回复
twsyzx
2010年11月06日 23:56:09
6楼


牛逼....
万能的
回复
河洛图书
2010年11月07日 01:16:15
7楼
可以,梁长中设多两个节点。由工业结构鱼腹梁引深得来。

低烈度区框梁应该可用,但高烈度区建议框梁不用这种梁。次梁均可用。

画图时要有相应的构造措施详图。
回复
up_stairs
2010年11月07日 22:54:13
8楼
那不成变截面梁了
回复
twsyzx
2010年11月08日 09:12:28
9楼

是不是只能中间变小,而不能是中间变大,对么
回复
523ft
2010年11月08日 10:35:03
10楼
pkpm是有限元算的,弯矩计算正确,只是在不同截面处配筋会有变化。但是我们设计尽量避免这种设计。
回复
c9d8y
2010年11月08日 11:56:46
11楼
PKPM对这种梁计算不准确,如工程中采用,其计算结果应仔细复核。