有哪位师傅,能给我说说怎么计算一般负载的电流,单相和三相的! 还有怎么计算导线的载流量,有个表最好。 可能我的这个问题问的有点初级,希望各位师傅不吝赐教,大驾最好说说自己的实际经验,感谢感谢!!!!!
有哪位师傅,能给我说说怎么计算一般负载的电流,单相和三相的! 还有怎么计算导线的载流量,有个表最好。 可能我的这个问题问的有点初级,希望各位师傅不吝赐教,大驾最好说说自己的实际经验,感谢感谢!!!!!
2楼
三相设备电流I=功率P/(电压U*功率因数cosФ*根号3) 电压取380
单相设备电流I=功率P/电压U/功率因数cosФ 电压取220
cosФ查表或根据经验取0.7 0.8 0.9
补偿的话还要算无功功率,用功率三角形或者sinФ
顺便再算下短路电流,建议查表,比较方便,选开关的时候要用
导线载流量根据选用电缆活电线型号查表
回复
3楼
请看此表。
此外还有很多计算电缆载流量的口诀比如
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
4楼
说得很好,楼主需要学习一些基本知识。
回复
5楼
建议版主给3楼加奖。
回复
6楼
三楼的回帖非常好!
另外,如果上面的朋友不想多动脑子,可以在“天正电气”里得到你所需要的这些内容。在天正电气的“电气手册”和“计算”模块中都有导线、电缆的载流量、修正,穿管保护、无功补偿等等。计算中有负荷计算、短路电流、电压损失等等的计算。
当然,如果您是从事电气专业工作的,我认为还是应该把这些基础知识搞明白为好!
回复
7楼
你要是想学负荷计算呢 工厂供电的这本书 有介绍 并且浅显易懂
回复
8楼
谢谢~~:time:
回复
9楼
不错!不错,顶三楼
回复
10楼
感谢大家:) :) :) :call: :call: :call: :call: