请教:虹吸式屋面雨水排水系统的原理
yo_yo_77
yo_yo_77 Lv.2
2002年06月24日 18:39:47
只看楼主

给水排水杂志2002年6月建筑给水排水栏目里有虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用,有哪位能用通俗一些的语言告诉我虹吸式屋面排水的原理是什么?这篇文章中所讲的我不是太明白:(

给水排水杂志2002年6月建筑给水排水栏目里有虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用,有哪位能用通俗一些的语言告诉我虹吸式屋面排水的原理是什么?这篇文章中所讲的我不是太明白:(
免费打赏
wyg003
2002年06月24日 21:46:20
2楼
建议你去找一个厂家问问,就会明白的。以前我想采用,但是由于该产品局限性太强,最终没有选用。它适合大面积的平屋顶排水。其优点是雨水立管减少了,但屋顶的雨水斗增加了,而且其选用的雨水斗价格较高
回复
hongxipaishui
2005年12月03日 11:25:43
3楼
找我啦,我们是荷兰瓦云虹吸排水系统总代理020-88551218 刘
回复
wjhwyx
2006年07月06日 17:42:38
4楼
原理当然简单。就是简单的水力学知识。
但是就是如何实现的呢?
回复
junhua-xu
2006年07月07日 09:53:51
5楼
雨量小的时候,和我们平常的雨水系统工作原理一样.
雨量大的时候,由于雨水斗较多等原因,管道里夹气量少,立管管径小,形成满流,重力作用下,形成虹吸!

问问3楼,是这样吗?不对的地方请指出来!
回复
sea229
2006年07月11日 08:49:57
6楼
我认为虹吸系统的雨水斗比传统重力系统的要少
回复
zzsega
2006年12月11日 11:32:43
7楼
同意五楼的大哥说法!!还有没有更好的解释??我急用
回复
scutxiongbao
2008年04月19日 21:45:40
8楼
虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力, 雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。
回复
scutxiongbao
2008年04月19日 21:53:05
9楼
浅谈虹吸式屋面雨水排放系统的应用
浅谈虹吸式屋面雨水排放系统的应用
  〔摘要〕简要介绍虹吸式雨水排放系统的发展历史和虹吸工作的原理,并提出在应用该技术时应该注意的一些要点。
  〔关键词〕虹吸屋面雨水满管压力流紧固系统暴雨重现期
  虹吸雨水排放系统最早应用于欧洲,从20世纪60年代起步,发展到现在已经有近50年的历史了,而我国直到90年代初才从德国引进。经过十几年大量的试验和深入的研究,我国已经成功的研制出压力流(虹吸)屋面雨水排放系统。
  虹吸式雨水排放系统适用于工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水的排放。其关键技术为不掺气的新型雨水斗,该种雨水斗采用特殊的构造,使雨水在进入雨水排放系统前得到整流,最大限度地将空气隔离在雨水排放系统之外,为系统内形成满管流提供条件。
  虹吸雨水的形成过程经历三种流态,重力流、两相流、满管压力流。在降雨初期,雨水刚刚汇集,斗前水深不大,雨水斗内不能有效阻止空气进入,此时其流态为非满管流,气水逆向流动,此阶段为重力流。随暴雨的发展,雨水越聚越多,斗前水深加大,空气进入的越来越少,管道内形成断断续续的满管流和掺有气泡的满管流――两相流,当斗前水深达到一定高度,不再有空气掺入时,便形成满管压力流态。
  通过对管道的管径、高差的控制,可以实现对管道内雨水的流态的控制,使系统大部分时间工作在虹吸压力满管流的流态。使管道内满管流形成一定的负压,斗前水面受到管道内外压差的作用,增大了管道的流量,大大增强了雨水系统的排水能力。这便是虹吸式雨水排放系统的工作原理。与传统雨水系统相比,虹吸雨水系统管径小,排水量大,立管少,对建筑立面和空间影响小。
  虹吸式雨水排放系统应用中应注意以下的几个问题。首先,斗前水深的控制。斗前水深太小,不能有效地形成虹吸满管流,系统不能在虹吸状态下运行,排水能力便不能达到设计要求的状态。斗前水深太大,给屋面增加荷载,为结构安全带来隐患,可能需要提高结构的强度,而造成工程造价的提高。尤其对轻钢结构的屋面,其承载力需结构工程师校核并相应提高,而且对此种屋面,其天沟与与屋面不能完全密闭,斗前水深过高,可能使雨水通过其间缝隙渗漏至室内。在设计中必须予以重视,合理控制天沟深度、斗前水深及屋面、天沟的承载力,并设置必要的溢水系统,防止积水过高,造成危险。
  第二、合理地选取暴雨重现期。重现期选取太大时,造成管径偏大,系统大部分工况运行于重力流状态和两相流状态,排水能力达不到设计要求,而且雨水流速偏小,不能对管道形成有效的冲刷力,管道容易堵。重现期取值太小,则遇特大暴雨时,建筑的安全得不到保障。因此应根据工程实际情况,结合本地的气象条件、气象资料,合理选取暴雨重现期。
  第三、管径的选取必须经过水力计算。要尽可能的控制管道内雨水流态和负压值,就必须经过严格的水力计算,合理地确定各段的管径。目前,国内外对虹吸雨水系统的计算方法主要有两种,一种是基于满流状态的伯努力方程,其方法是国内水力学课程的基础之一,经过了科学的验证。另一种是基于两相流技术的计算,这种方法是建立在生产厂家自己大量试验基础上的,是半经验的计算方法,是普遍适用,还是只对厂家自己的产品适用还有待定论。目前只有少数专业厂家掌握该项技术,而一般的设计单位缺乏试验的条件,还不能完全掌握此计算方法。
  第四、悬吊管的热力补偿,由于热胀冷缩作用,悬吊管的涨力需要受到控制,否则会对建筑的结构造成威胁。现在大多数专业厂家采取用专用的紧固系统,使管道与建筑的结构脱离开来,把大管段涨缩分成若干小管段涨缩,通过紧固系统吸收,从而可以取消伸缩节,保证虹吸不因管道的缝隙而破坏。
  第五、要特别注意管道内的震动和噪声问题,由于管道内的压力变化有正有负,在未达到满管虹吸状态时还夹杂有空气的作用,系统在运行中会有较大的震动和噪声,虽然震动可以被紧固系统吸收一小部分,但对结构的影响不能忽视,应提醒相关专业在结构计算中考虑此部分的荷载。而噪声问题,目前只能采取一定的消声措施,完全解决的办法还没有出现,因此对于环境噪声控制严格的建筑,需要认真研究确定系统的方案。

回复
鸿业gps
2008年04月21日 08:32:13
10楼
楼上的讲原理已经讲解的很清晰了。如果需要相关的软件,可以到本坛子的鸿业软件分论坛指出的地址下载鸿业屋面雨水设计软件试试。
回复
sosogui
2009年02月11日 21:40:47
11楼
9#讲的很好:victory:
回复

相关推荐