10kV终端杆图纸
ylseawind
ylseawind Lv.3
2010年11月05日 11:08:50
只看楼主

小弟正在做一个开闭所工程,起始点是10kV双回架空终端杆,拟采用上下两道横担的品字形排列,从终端杆下来采用单芯电缆,然后电缆直埋敷设至开闭所,终端杆上装设避雷器、隔离刀,跪求终端杆的这张图纸。因为本人不是线路专业,所以线路资料较少。[ 本帖最后由 ylseawind 于 2010-11-5 11:11 编辑 ]

2010年11月08日 23:43:44
2楼
这图见:跌开式融断器杆顶安装图, 是标准图集里的!!!
回复
tumuqingyuan-67
2010年11月09日 11:08:10
3楼
10KV终端杆上加隔离开关、避雷器,最好用双杆,参照配电变压器设计。
回复
hkgd8848
2010年11月09日 14:27:29
4楼
10kV双回架空终端杆应采用两根电杆,分别下两回线路,而且10kV电缆一般采用三芯电缆才对
回复
jztgg
2010年11月10日 08:20:36
5楼
注意保护管不要用钢管
回复

相关推荐

APP内打开