图纸简介: 1托6底框住宅楼结构设计图,不错的图纸,供大家参考! 附件名:200511111131710193298.zip 文件大小:701K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
1托6底框住宅楼结构设计图,不错的图纸,供大家参考!
附件名:200511111131710193298.zip
文件大小:701K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
有的地方还是让用预制板的,主要看该地区的地震烈度.
回复
23楼
不错,先研究再给意见。。
哈哈
回复
24楼
保护层厚度见说明七款3条
多谢兄弟对本图的关心,能提这么多,说明你仔细看了图,谢了.
我上传此图就是为了仔细同大家共同研究底框结构 问题肯定有 请多指点
18楼说的有理,教我学了一手.
在我们院里谁做的工程含钢量低、工程造价低,谁的活就多,开发商宁愿多掏钱也要找这些人干活,
现在一注不算什么,你的图纸含钢量低你就是“大拿”不服不行。
按常规钢筋间距120,改为100施工也方便,工程也安全。 不行啊, 含钢量高了,没活干不行啊。
19楼说“根据经验感觉托梁偏小”托梁增大底框层高就的增加,工程造价就高,开发商不愿意。
设计院为服务行业 以满足“上帝”(开发商)为目标,不是住户。
过去的清高、权利已一去不复反了。
回复
25楼
总说明在哪里呀!
回复
26楼
1托6在8度抗震地区是不可以用的,另外图中确实有一些不够完善之处需要改进.
回复
27楼
1 K轴布置抗震墙是不行的
2 3轴这样的框架梁不行(一端梁一端柱)
3 转换层配筋偏小(为什么不双层双向?没必要省,这里要加强刚度)
4 还用楼板?尤其是底框结构
5 地梁配筋小了(托抗震墙的)
回复
28楼
补充一下:400*1100的梁截面,26根25的钢筋分5排是不合适的,钢筋超过3排上面的起不到多大作用,梁的计算高度还减小了(顺便鄙视一下这个做建筑的:不顾结构的死活,这么大跨度在加上这么大的集中力,害人啊)
回复
29楼
底框住宅楼在地震区抗震效果不太好,所以应该慎用,
回复
30楼
上部可设伸缩缝,下部框架没必要设缝,采用600宽梁抬双墙,框架超长采用加强带处理既可满足规范.
回复
31楼
评论得经典
回复