1托6底框住宅楼结构设计图
mifei
mifei Lv.2
2005年11月14日 15:54:58
只看楼主

图纸简介: 1托6底框住宅楼结构设计图,不错的图纸,供大家参考! 附件名:200511111131710193298.zip 文件大小:701K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

1托6底框住宅楼结构设计图,不错的图纸,供大家参考!



附件名:200511111131710193298.zip

文件大小:701K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ssssxxxx921
2006年08月11日 15:54:03
12楼
ding
回复
wangerf
2006年08月18日 07:41:24
13楼
不错的图纸,值得学习
回复
mifei
2006年08月24日 20:23:12
14楼
谢谢大家了,图纸上有什么问题,请多多指导.
      初学者有什么问题,请提出,我们共同探讨.
  也请大侠在底框的剪力墙计算方面给我指点一、二。
                     谢谢了
回复
chendongcq
2006年08月24日 20:40:45
15楼
下来看了一下,觉得楼主有赚积分的嫌疑。350X700的梁可以配15根25的钢筋么?350宽的梁放得下6根25么?不胜枚举。谢谢。
回复
liupeng0414
2006年08月25日 14:52:45
16楼
图纸看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
mifei
2006年08月27日 10:20:27
17楼
下来看了一下,觉得楼主有赚积分的嫌疑。350X700的梁可以配15根25的钢筋么?350宽的梁放得下6根25么?不胜枚举。
chendongcq
你好:
   从规范上讲350的梁宽放6根筋还差一点,17mm.但是我认为结构设计是以概念为主.可忽略小节.
 从梁的受力上讲梁内的钢筋层数越少越好,1000以内的梁3层以上就使不上劲了,所以尽量减少钢筋层数.
 当然,也有其他方式;增加梁宽, 采用3级钢......
                   还有什么问题,请指点,我们共同研究
回复
lhxugong
2006年08月31日 21:44:59
18楼
底框结构一般说来,1托5比较多些,对于1托6的结构,规范没有明确规定,
但从使用角度来说,十分不经济,对于结构的抗侧力体系,是个考验,
设防烈度较高的地区,已经不采用了,
回复
chendongcq
2006年09月01日 15:50:47
19楼
你好,前面说的话多有得罪,请包涵。
关于钢筋间距这个问题,规范中的措辞为“应”和“不应”,这不是我们这些小设计师可以忽略的小节。
另外根据经验感觉托梁偏小,所以才会出现如此大的配筋梁,抗震规范中明确要求应计入墙体开裂对墙梁卸荷的不利影响,兄弟,安全第一。
回复
jindongsheng
2006年09月01日 16:01:36
20楼
底框结构一般说来,1托5比较多些,对于1托6的结构,规范没有明确规定,
但从使用角度来说,十分不经济,对于结构的抗侧力体系,是个考验,
设防烈度较高的地区,已经不采用了,
另外,如15楼,17楼所说,图中有好多错误,希望楼主再接再厉,多发一些好图.
回复
cstkj
2006年09月01日 16:35:34
21楼
1,设计说明中,是不是把保护层厚度直接明确出来比较好?
2,钢筋间距120,以及240在施工中比较不容易掌握,是否可以改成100,250,这样施工起来比较方便一些
3。感觉KZ3的配筋好大。没计算过,不敢说
4,地面做法为20mm吗?会不会太薄啊
5,楼梯平台板钢筋为6间距180。好像规范规定,受力钢筋直径最少为8,不允许为6了
6,KL13,端部钢筋用25根20的,是不是太多了。配筋率好高呢
7,住宅楼中,还让用预制板吗?

请老大原谅,小弟这里有礼了
回复

相关推荐

APP内打开