制热正常,制冷报排气温度高停机风冷螺杆式冷水(热泵)机组型号:FL(R)M360制热正常高压16,低压4.1,水温差4度,排气温度64度。制冷时:高压15,低压3.5,水温3度,排气温度前5分钟排气温度升至80度左右,10分钟报排气温度高停机,高压16,低压3.6。检查冷却系统喷液电磁阀运行正常开启,压缩机油位正常。干燥过滤器检查没有堵的现象。排气温探头也正常。
制热正常,制冷报排气温度高停机
风冷螺杆式冷水(热泵)机组型号:FL(R)M360
制热正常高压16,低压4.1,水温差4度,排气温度64度。
制冷时:高压15,低压3.5,水温3度,排气温度前5分钟排气温度升至80度左右,10分钟报排气温度高停机,高压16,低压3.6。
检查冷却系统喷液电磁阀运行正常开启,压缩机油位正常。干燥过滤器检查没有堵的现象。排气温探头也正常。
2楼
呵呵;螺杆机组;排气温度设定范围;最高;115度;最低;65度;可能你的设定有误差;没有设定好;哈哈哈
回复
3楼
今天把干燥滤芯也换了,还是解决不了排气温度高这故障!!!
请大侠帮忙!!!
回复
4楼
1,冷凝器设计时偏小。2.冷凝器风量不够。3.高压保护值可以再调高点1.6MPA怎么就保护了。设定太低了。设个2.0MPA试试。
回复
5楼
缺少制冷剂,多加一点就好了。
回复
6楼
是R22的机组吧?
制冷时低压表压3.6的时候蒸发温度是-2.3度(偏低了),此时回气温度多少?
如果回气过热度太大的话,排气温度就会异常升高的。
回复
7楼
排气温度高一般就检查制冷剂量与膨胀阀开度,再不行就看一下螺杆是不是间隙大了,进排窜气,导致排气温度过高。
回复
8楼
同意6#版主说法!:)
回复
9楼
检查膨胀阀,开度过小,过热度太大
回复
10楼
我建议回气管包上保温套管,热力膨胀阀的开度开大一点。
回复