讨论:客房如何布置喷头?
lazydog
lazydog Lv.2
2002年06月21日 06:50:30
只看楼主

高级旅馆属中危险级,除去卫生间,走道后净尺寸4.5x3.6(宽)。仅布置一只边墙型喷头(保护面积8.0 m2)似乎不妥,但很多图纸都这么做的。合乎规范吗?

高级旅馆属中危险级,除去卫生间,走道后净尺寸4.5x3.6(宽)。仅布置一只边墙型喷头(保护面积8.0 m2)似乎不妥,但很多图纸都这么做的。合乎规范吗?
刘峰
2002年06月22日 12:03:33
2楼
如果是新建工程,不允许这样做,如果是整改工程,可以考虑适当放宽。
国外对采用边墙型喷头有严格的规定:
1、保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;
2、顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;
3、洒水应喷湿一定范围的墙面等。
回复
8951
2002年06月24日 15:24:50
3楼
to 刘峰:
是否可以用边墙型扩展覆盖喷头,作用压力大于等于0.5MPa?我就曾经这样做过,消防审查通过了。
回复