污水管为什么不设计为满管流?
cs198806124510
2010年11月04日 12:04:54
只看楼主

RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论

RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论
免费打赏
cs198806124510
2010年11月04日 13:41:22
2楼
没人自己顶,望高手解答,大家讨论
回复
心海驿轩
2010年11月04日 13:51:26
3楼
1.污水时刻变化,很难精确计算。雨水可能通过检查井盖渗入,地下水也可能渗入,为未遇见水留有空间,避免污水溢出污染环境,也便于水顺利流泄。
2.管道中沉积的污泥产生有害气体。如汽油、苯、石油易燃气体可能引发爆炸,留空间利于管道通风,便于气体散发。
3.便于管道清通与养护管理。
回复
cs198806124510
2010年11月04日 14:59:08
4楼
谢谢楼上的解答
回复
yf9528
2010年11月04日 15:13:27
5楼
22222.jpg


1。全部用安全数值
2。气体--那个多的井 排气应该不成问题 况且 气密度小于水 肯定向上冒。

23333.jpg
回复
不天流丐
2010年11月04日 16:44:14
6楼
污水管一般为重力流··还有就是防气体···说到底就是保证污水管道的压力
回复
不天流丐
2010年11月04日 16:46:04
7楼
污水管道为重力流···还要防止气体···保证管道气压正常
回复
simuy
2010年11月05日 02:11:34
8楼
也为后期水量留了一定余地!
回复
若水
2010年11月07日 15:24:52
9楼
这是在学校时最常考的最基本的问题:lol
回复
azhechina
2010年11月07日 15:33:34
10楼
这个题是考注册工程师专业课里的一道选择题哟,要记住了
回复
simuy
2010年11月07日 20:25:26
11楼

是否考过很多次啊。呵呵。我只记得教材上专门说过的。