RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论
RT,污水管不设计为满管流的都考虑了哪些原因? 望高手解答,大家讨论
2楼
没人自己顶,望高手解答,大家讨论
回复
3楼
1.污水时刻变化,很难精确计算。雨水可能通过检查井盖渗入,地下水也可能渗入,为未遇见水留有空间,避免污水溢出污染环境,也便于水顺利流泄。
2.管道中沉积的污泥产生有害气体。如汽油、苯、石油易燃气体可能引发爆炸,留空间利于管道通风,便于气体散发。
3.便于管道清通与养护管理。
回复
4楼
谢谢楼上的解答
回复
5楼
1。全部用安全数值
2。气体--那个多的井 排气应该不成问题 况且 气密度小于水 肯定向上冒。
回复
6楼
污水管一般为重力流··还有就是防气体···说到底就是保证污水管道的压力
回复
7楼
污水管道为重力流···还要防止气体···保证管道气压正常
回复
8楼
也为后期水量留了一定余地!
回复
9楼
这是在学校时最常考的最基本的问题:lol
回复
10楼
这个题是考注册工程师专业课里的一道选择题哟,要记住了
回复
11楼
是否考过很多次啊。呵呵。我只记得教材上专门说过的。
回复